Die "kleinen" Netzteile für die 400er haben nur 1 Pufferbatterie.
Ah, interessant, die hatte ich bis jetzt noch nicht gesehen.
Bei solchen Netzteilen wäre mir wesentlich unwohler beim Batteriewechsel. Da macht die EXT.-BATT.-Buchse Sinn.
als
Backup beim Batteriewechsel kann er eigentlich nicht sein (es sei denn, zum Batteriewechsel steht die Anlage), denn die Busstecker verdecken den Anschluß.
Hmm, bei den 41x-2 CPU scheint das Loch für den Einspeisestecker tatsächlich sehr ungünstig angeordnet zu sein (habe aber gerade keine solche CPU vor mir um das genau anzusehen).
Doch dazu schreibt Siemens im Gerätehandbuch CPU-Daten
2.7 Mehrpunktfähige Schnittstelle (MPI)
Verwenden Sie ausschließlich Busstecker mit schrägem Kabelabgang für PROFIBUS DP
bzw. PG-Kabel zum Anschluss von Geräten an die MPI
Ich meine, das hat Siemens früher auch für die Profibus-Schnittstellen gefordert. In den Installationshandbüchern wird immer nur ein Profibusstecker mit schrägem Kabelabgang abgebildet. In meiner Fabrik haben glücklicherweise alle S7-400 ausschließlich diese Profibusstecker mit schrägem Kabelabgang.
Für die EXT.-BATT.-Einspeisemöglichkeit schreibt Siemens im Gerätehandbuch CPU-Daten lediglich dies als Grund:
2.1 Bedien- und Anzeigeelemente der CPUs
Einspeisung externe Pufferspannung an Buchse "EXT.-BATT."
Sie benötigen die externe Einspeisung an der Buchse "EXT.-BATT.", wenn Sie eine
Stromversorgungsbaugruppe tauschen und das in einem RAM hinterlegte
Anwenderprogramm und die oben erwähnten Daten für die Dauer des Baugruppentauschs
puffern wollen.
Von einer Notwendigkeit der externen Einspeisung für die Dauer des Batteriewechsels kann ich keine Siemens-Aussage finden. Im Installationshandbuch wird im Kapitel "7.1 Wechseln der Pufferbatterie" die "EXT.-BATT."-Einspeisemöglichkeit an der CPU nicht einmal erwähnt. Fakt ist, daß die Batteriespannung durch interne Kapazitäten noch etwas gepuffert wird, d.h. es dauert ein paar Sekunden, bis die BATTxF-LED nach entfernen der Batterie aufleuchtet. Allerdings finde ich ebenfalls keine Aussage von Siemens, wie lange diese Batteriewechsel-Pufferzeit garantiert wird oder typischerweise ist.
Solange ja, aber wehe in dem Moment des Batteriewechselsist ein Stromausfall.
Da muss man aber fast schon einschlafen beim wechseln und viel Glück haben um das zu schaffen
Naja, nur mit einem schnellen Batteriewechsel "in einem Moment" ist noch nicht unbedingt alles gut.
Der heikle Batteriewechsel ist erst beendet, wenn die BATTxF-LED dunkel ist.
Wenn man sich auf das automatische Depassivieren der Pufferbatterie durch die Stromversorgungsbaugruppe verläßt, dann kann dieser Vorgang laut Siemens unter Umständen mehrere Minuten dauern.
Ich depassiviere meine Batterien "sicherheitshalber" manuell durch einige Sekunden kurzschließen vor dem Einsetzen. Ich meine, das ist auch so auf der Verpackung oder einem Beipackzettel aufgedruckt.
Installationshandbuch: Automatisierungssysstem S7-400 Aufbauen (11/2006)
Nachschlagewerk: Automatisierungssystem S7-400 Baugruppendaten (09/2009)
Gerätehandbuch: Automatisierungssysstem S7-400 CPU-Daten (08/2010)
Harald