Hallo Leute,

bei den SPSen ist es ja so, daß vor jedem Zyklus ein Prozessabbild der Eingänge gemacht wird. Wenn ich eine Flanke auswerten möchte, also exemplarisch so z.B.

u neu
un alt
= flanke
u neu
= alt


frage ich mich gerade folgendes. Ist auch der theoretische Fall möglich, daß die Flanke genau zwischen zwei Zyklen kommt, und der Signalwechsel also nicht erfasst wird ?

Wäre nett wenn jemand was dazu schreiben könnte.

Gruß
der Strohsternbastler
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

bei den SPSen ist es ja so, daß vor jedem Zyklus ein Prozessabbild der Eingänge gemacht wird. Wenn ich eine Flanke auswerten möchte, also exemplarisch so z.B.

u neu
un alt
= flanke
u neu
= alt


frage ich mich gerade folgendes. Ist auch der theoretische Fall möglich, daß die Flanke genau zwischen zwei Zyklen kommt, und der Signalwechsel also nicht erfasst wird ?

Wäre nett wenn jemand was dazu schreiben könnte.

Gruß
der Strohsternbastler

Wenn "neu" der Eingang ist und "alt" ein Merker oder Bit in einem Datenbaustein ist, dann bekommst du als "flanke" ein Bit, dass für einen SPS-Zyklus TRUE ist.

Was meinst du mit "zwischen zwei Zyklen"?

Der Eingang muss in dem Moment, wo das PAE gemacht wird TRUE sein.

Sollte der Eingang nur sehr kurz anliegen, schau dir mal Interrupteingänge an.