Hallo Leute,
ich bin dabei einen PID Regler zu realisieren, und verwende den FB41 aus der Siemens Bibliothek.
Mein Problem ist das ich kaum Unterlagen zu diesem FB habe. Ich habe nur die Hilfe von F1, und unterlagen von FB 58 der ist so ähnlich aufgebaut und hat eine bessere Beschreibung.
LMN_LLM „Stellwert untere Begrenzung“ à wenn ich hier 40 eingebe, heizt denn die Heizung mit minimal 40% oder heizt diese auch mit 20% aber gibt eine Meldung durch QLMN_LLM?
Und noch eine Frage habe ich eine Möglichkeit denn den Regler mit 50% Ausgangsleistung für ca.30sec zu starten?
Gruß rici
ich bin dabei einen PID Regler zu realisieren, und verwende den FB41 aus der Siemens Bibliothek.
Mein Problem ist das ich kaum Unterlagen zu diesem FB habe. Ich habe nur die Hilfe von F1, und unterlagen von FB 58 der ist so ähnlich aufgebaut und hat eine bessere Beschreibung.
LMN_LLM „Stellwert untere Begrenzung“ à wenn ich hier 40 eingebe, heizt denn die Heizung mit minimal 40% oder heizt diese auch mit 20% aber gibt eine Meldung durch QLMN_LLM?
Und noch eine Frage habe ich eine Möglichkeit denn den Regler mit 50% Ausgangsleistung für ca.30sec zu starten?
Gruß rici