Hallo.
Ich habe in meinen Schulungsunterlagen ein Programm, das mir den Nutzen eines Flankenmerkers(positiv) nahebringen soll. Nur wenn ich mir das dargestellte Programm ansehe, funktioniert es auch ohne das man mit der Flanke arbeitet, einfach nur mit Betätigung eines Tasters. Kann mir Jemand sagen, was ich hier übersehe?
Ein Motor (eingeschaltet über Schütz K1=A 0.1) soll über einen Taster( S1=E0.2, Schliesser) beim ersten betätigen ein und beim wiederholten betätigen ausgeschaltet werden können.
AWL :
U E 0.2
U FP M 0.0
= M 1.0
U M 1.0
UN A 0.1
S M 0.1
U M 1.0
U A 0.1
R M 0.1
U M 0.1
= A 0.1
aber es funktioniert so doch auch...oder? :
U E 0.2
UN A 0.1
S M 0.1
U E 0.2
U A 0.1
R M 0.1
U M 0.1
= A 0.1
Ich habe in meinen Schulungsunterlagen ein Programm, das mir den Nutzen eines Flankenmerkers(positiv) nahebringen soll. Nur wenn ich mir das dargestellte Programm ansehe, funktioniert es auch ohne das man mit der Flanke arbeitet, einfach nur mit Betätigung eines Tasters. Kann mir Jemand sagen, was ich hier übersehe?
Ein Motor (eingeschaltet über Schütz K1=A 0.1) soll über einen Taster( S1=E0.2, Schliesser) beim ersten betätigen ein und beim wiederholten betätigen ausgeschaltet werden können.
AWL :
U E 0.2
U FP M 0.0
= M 1.0
U M 1.0
UN A 0.1
S M 0.1
U M 1.0
U A 0.1
R M 0.1
U M 0.1
= A 0.1
aber es funktioniert so doch auch...oder? :
U E 0.2
UN A 0.1
S M 0.1
U E 0.2
U A 0.1
R M 0.1
U M 0.1
= A 0.1