HornQuitt im WinCC V7.0 SP3

martin1988

Level-1
Beiträge
126
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

hab mal wieder ne tolle Frage ...
Habe in meinem letzten Projekt über die Horn/Hörmelder-Funktion im WinCC 2 digitale Ausgänge angesteuert um 2 Meldungen an unsere Netzleitwarte auszugeben. Es wird zum einen eine Sammelwarnung und zum anderen eine Sammelstörung ausgegeben.
Diese laufen dann in der Netzleitwarte als eben diese Meldungen auf und darauf hin drehen die sich dann um, um auf einen Rechner mit dem WinCC zu schauen der bei denen steht (leider nicht integrierbar da 2 unterscheidliche Systeme).
Problem ist nun folgendes:
Die Netzleitwarte soll/will nicht im WinCC eine Meldung quittieren wenn die aufläuft - wenn Sie dies aber nicht tut wird jede weitere Störung nicht über die Horn/Hörmelder-Funktion erneut ausgegeben (läuft also nicht erneut in deren System als Sammelwarnung oder Sammelstörung auf) da die letzte Störung ja noch nicht "angenommen" wurde.

Es besteht keine möglichkeit auf externem Wege über das System der Netzleitwarte mir einen Eingang zur quittierung zu schalten!

Deswegen meine Frage:
Kann ich in der SPS ein Bit'chen setzen welches mir das Horn quittiert sofern eine der Meldungen ausgegeben wird?

Dieser Code steuert meine Ausgänge an und soll eigentlich die bei aufkommender Meldung eine Hupenquttierung auslösen:
Code:
      U     "PLS-Bef-Einzel".PLS_NLW_SS         // Sammelstörung vom WinCC
      =     "NLW_SS"                                    // Ausgeben an NLW

      U     "PLS-Bef-Einzel".PLS_NLW_SWarn    // Sammelwarnung vom WinCC
      =     "NLW_SWarn"                              // Ausgeben an NLW
// Hupe Störung NLW quittieren um nächste kommende
// Störung alamieren zu können
      U     "PLS-Bef-Einzel".PLS_NLW_SS
      O     "PLS-Bef-Einzel".PLS_NLW_SWarn
      NOT   
      =     "PLS-Meld-Einzel".HKW_QUITT_HORN_NLW

Leider funktionert die Hupenquittierung aber nicht ^^" Sollte es aber eigentlich laut der WinCC-Beschreibung!
Jemand von euch eine Ahnung oder eine Idee?

Vielen Dank schon mal!
 
Hallo,
so wie ich das sehe, müssten in deinem Programm Störung und Warnung zusammen kommen und dann wieder gehen, weil das Quittierbit benötigt eine pos. Flanke. In deinem Programm ist ja das Quittierbit entweder durch Warnung oder Störung dauernd gesetzt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erstmal Balu!

Hab am Freitag noch bis um 5 gebastelt und mich grad auch schon weiter eingelesen ...
Die Systemvariable "HORNQuitt" muss wohl von "1" auf "0" geschrieben werden laut Hilfe und diese Systemvariable kann aus der SPS nicht geschrieben werden.

Werde gleich mal was anderes über ein kleines C oder VBS-Script ausprobieren ... Probelm ist da nur das ich das Script dann auf alle 6 Rechner einspielen muss ...
 
Zurück
Oben