CPU317F - Sinamics S120 - Profisafe über Profinet

elifendt

Level-1
Beiträge
94
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich möchte über eine CPU317F-DP/PN per Profisafe über Profinet mit der Sinamics S120 (CU320-2PN) kommunizieren.

Wenn ich allerdings in der Hardware-Konfiguration im Simatic Manager eine "Sinamics S120 CU320-2PN" auf den Ethernet Pfad einfüge, speichere und übersetze, erscheint der Antrieb in meinem S7 Projekt nicht. Bis jetzt haben wir über Profibus gearbeitet. Dort war es so, dass wenn ich auf den Profibus-Pfad eine Sinamics eingefügt habe, ist er auch im S7 Projekt erschienen und ich konnte über den Starter öffnen und programmieren.

Laut einem Mitarbeiter von Siemens liegt das Problem darin, dass ich kein Drive ES Basic installiert habe. Mich macht das allerdings ein bischen stutzig, weil es ja über die Profibus-Schiene läuft und jetzt nur über Ethernet nicht funktioniert.

Hat damit schon einer Erfahrung und kann mir weiter helfen?

Grüße und Danke schon im Voraus
Eli
 
Generell gilt:
  • Mit STEP 7 alleine sind Antriebe nur im HW Konfig zu sehen.
  • Mit Starter (Standalone) werden die Antriebe auch Wurzelverzeichnis des Projektes angezeigt. Eine Synchronisierung der Kommunikationsdaten zw. Starter und HW Konfig erfolgt nicht.
  • Mit Drive ES werden Sie unter der der entsprechenden CPU angezeigt und die Kommunikationsdaten werden zw. Starter und HW Konfig synchronisiert.
Wie hast Du denn den Umrichter eingebunden (GSD oder war er schon im HW Konfig)
Welche Software und welche Versionen verwendest Du?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort!

Ich verwende:
Step 7 V5.5 + SP1
Starter V4.2.0.0
kein Drive-ES-Basic (bis jetzt...)

Wenn ich auf eine Profibus-Schiene den Sinamics einfüge, erscheint er auch als Wurzelverzeichnis unter der CPU im S7 und es findet eine Synchronisation statt. Wenn ich allerdings den Sinamics auf den Ethernet (Profinet) - Schiene einfüge erscheint er nicht im S7 als Wurzel, sondern ich muss ihn extra unter dem Projekt mit "Objekt einfügen" suchen und einfügen und somit findet keine Synchronisation statt.
Wieso funktioniert die Methode ohne DriveESBasic über Profibus und über Profinet nicht? Brauche ich nur für die Einbindung der Sinamics über Profinet das Drive-ES-Basic?

Zur genaueren Veranschaulichung hab ich noch ein paar Bilder angehängt.

Grüße
Eli
 

Anhänge

  • S7_Profinet.jpg
    S7_Profinet.jpg
    24,9 KB · Aufrufe: 14
  • S7_Profibus.jpg
    S7_Profibus.jpg
    24,9 KB · Aufrufe: 13
  • Hardware_Profinet.JPG
    Hardware_Profinet.JPG
    146,2 KB · Aufrufe: 18
  • Hardware_Profibus.JPG
    Hardware_Profibus.JPG
    171,8 KB · Aufrufe: 16
Hallo Eli,
ja es gibt tatsächlich Unterschiede zw. PB und PN, was die Darstellung von Antrieben angeht.

Mit Synchronisation meine ich, dass die Telegrammkonfiguration zw. HW Konfig und Starter synchronisiert wird, Du also den Aufbau der Kommunikation nur einmal eingeben musst, wenn Du Drive ES hast. Hast Du es nicht, musst Du im Starter und in HW Konfig jeweils das Geiche projektieren.
Neben Drive ES bringen auch Scout (SIMOTION) und T-CONFIG (S7 Technolgie) diese Funktion mit.

Ansonsten wird nur die Parametrierung in Step 7 Projekt mit abgelegt, warum das unterschiedlich aussieht weiss ich auch nicht.
 
Was dann ja heißt, dass mir DriveESBasic das Leben erleichtert, aber nicht unbedingt notwendig ist zur Programmierung über Profinet, oder?

Und was ist der Unterschied, wenn die Sinamics im S7 unter der CPU steht (Profibus-Ansteuerung) und wenn die Sinamics unter SIMATIC 300 steht (Profinet)? (siehe Bilder oben)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was dann ja heißt, dass mir DriveESBasic das Leben erleichtert, aber nicht unbedingt notwendig ist zur Programmierung über Profinet, oder?
Genau so ist es. Drive ES basic macht genau das, Drive ES SIMATIC bringt zusätzlich noch S7-Bausteine mit.
siehe auch https://www.automation.siemens.com/mcms/mc/de/software/drive-es/Seiten/produkte.aspx
Und was ist der Unterschied, wenn die Sinamics im S7 unter der CPU steht (Profibus-Ansteuerung) und wenn die Sinamics unter SIMATIC 300 steht (Profinet)? (siehe Bilder oben)
Vermutlich keiner ...
 
So wie es ausschaut, werde ich für unser nächstes Projekt einen Teststand mit einer CU320-2PN und einer CPU317F bekommen. Wenn es die Zeit zulässt, werde ich beide Fälle durchspielen (mit DriveESBasic und ohne DriveESBasic) und kann euch dann Bescheid geben, was dabei rauskam, bzw. ob es Unterschiede gibt!

Grüße und Danke für eure Hilfe

Eli
 