Kommumikation über Profibus mit Micromaster M420

siggi76

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe einen Micromaster 420 von Siemens über Profibus an eine CPU 315 von Siemens angeschlossen.
Über Profibus kann ich den Frequenzumrichter Ein- bzw. Ausschalten sowie die Bandgeschwindigkeit vorwählen.

Hat der Frequenzumrichter eine Störung, so wird die Störung nicht über EW100 an der SPS angezeigt.
Die Störung möchte ich über Profibis Quittieren, in AW100.

Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Werden SFC benötigt, wenn ja welche?

siggi76
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ein nettes beispiel für den mm4 über bus findest du auf meiner hp
Code:
// Das Steuerwort:
// bit  0 - AUS1 - 1-Signal Versetzt den Umrichter in den Zustand Betriebsbereit.
// bit  1 - AUS2 - 0-Signal Impulssperre. Antrieb trudelt bei AUS1=0 aus.
// bit  2 - AUS3 - 1-Signal Schnellhalt wenn AUS1=0.
// bit  3 -      - 1-Signal Betrieb freigeben.
// bit  4 - HLG  - 0-Signal schnelles Bremsen.
// bit  5 - HLG  - 0-Signal HLG anhalten. Einfrieren des Sollwerts.
// bit  6 -      - 1-Signal Sollwert freigeben.
// bit  7 -      - 1-Signal Störung quittieren.
// bit  8 -      - 1-Signal Tippen rechts.
// bit  9 -      - 1-Signal Tippen links.
// bit 10 -      - 1-Signal Sollwerte gültig.
// bit 11 -      - 1-Signal Drehrichtungsumkehr.
// bit 12 -      - nicht verwendet.
// bit 13 -      - 1-Signal Motorpoti rauf.
// bit 14 -      - 1-Signal Motorpoti runter.
// bit 15 -      - 1-Signal Steuerung über BOP/AOP.
 