Hallo zusammen,
habe eine VIPA CPU-313SC, die ich gerne in Betrieb nehmen will.
Es geht um die Einstellung der PG-Schnittstelle bzw. um das Übertragen des Projektes vom Simatic-Manager in die CPU.
Habe mich an die Einweisungen im Handbuch www.vipa.com/uploads/tx.../HB140d_cpu_sc_313-5BF03_09-45.pdf‎, S. 48, gehalten.
Meine Einstellungen sind: IP-Adresse Programmiergerät: XXX.XXX.125.98 (Subnet: 255.255.255.0; Standartgateway und sonstige Angaben freigelassen); die CPU: XXX.XXX.125.99.

Im Simatic-Manager gehe ich auf den projektierten CP343-1 auf Ethernet-Teilnehmer bearbeiten: Onlineteilnehmer durchsuchen und finde die MAC-Adresse. Dioe IP-Adresse, Subnetmaske übernimmt der Simatic-Manager automatisch.

Wenn ich nun auf auf Zielsystem gehe....wie kann ich da das Projekt in die projektierte CPU laden? Bzw. generell, wie kann ich das Projekt in die Projektierte CPU laden?

Danke schon mal im Voraus.
 
Hast Du jetzt nur ein Problem mit der VIPA oder generell keine Erfahrung mit dem SIMATIC Manager?
Wo genau ist Dein Problem?

Das Programm kann man in die CPU laden, indem man im Offline-Projekt den Bausteine-Ordner markiert (*) und dann die Schaltfläche "Laden" klickt, oder Strg+L, oder Zielsystem > Laden, oder ...
(*) oder nur einen oder mehrere Bausteine markiert

Wenn die CPU (der Dummy-CP343-1) noch nicht die projektierte IP-Adresse hat, dann zuerst über "Ethernetteilnehmer bearbeiten" die projektierte IP-Konfiguration zuweisen oder die Hardware Konfiguration aus HW Konfig laden.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo PN/DP,
danke für die Antwort. Habe die PG/PC-Schnittstelle falsch eingestellt. Ausserdem habe ich in der HW-konfig über 'Zielsystem\Ethernet\Ethernet-Teilnehmer bearbeiten' die Eingaben vorgenommen, die ich aus dem Simatic-Manager (siehe da unter Ethernet-Teilnehmer bearbeiten) bekommen habe, da abgespeichert und im Simatic-Manager die 'Objekte übersetzt und geladen'.

Nun funktioniert es.
 