Step 7 S7-315 2 DP / PN 2EH14-0AB0 getrennte Ethernet Ports ?

Crack123

Level-2
Beiträge
361
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Da wird in letzter Zeit häufiger Geräte mit Profinet bzw. einer PN Schnittstelle einsetzen gabs erstmals Diskussionen wegen dem IP Adressraum.

Zu meiner Frage ist es möglich an dieser 315 2 DP / PN ( 2EH14-0AB0 ) CPU zb. Port 1 eine IP ala 192.169.10.10 zu verpassen und Port 2 ala 20.170.10.10 , ich brauche zwischen den beiden keine Verbindung da dies nicht gewünscht ist, soll in die Richtung gehen auf Port 1 werden Daten von Extern ausgelesen ( Software ) und Port 2 soll mit der Peripherie kommunizieren ( ET200 PN ),
soweit ich mich eingelesen habe geht das nicht aber vieleicht habe ich etwas übersehen.....


auf der anderen Seite wäre diese Konstelation mit einem Managebaren Switch / Router möglich bzw. über Anregungen wäre ich sehr Dankbar :)


Danke schonmal :D


mfg
 
Nein, 2 IP-Adressen geht nicht, das siehst Du schon in HW Konfig: da weist Du die IP-Adresse nicht den Ports zu sondern der einen PN-Schnittstelle.
Wenn die CPU 2 IP-Adressen haben soll, dann mußt Du zusätzlich einen CP343-1 (Lean) einbauen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Danke für die rasche Antwort, ja in der Hw hatte ich das gesehen aber man weis ja nie!

So gesehen würde der Cp dann meine Kommunikation nach Aussen sein richtig ?
Mal sehen wie ich die Mehrkosten meinem Chef verkaufen kann :D
Mfg
 
Hi!

Die größte S7-1500 kann das ohne CP. Da gibt es eine Gigabit-Schnittstelle mit eigener IP-Konfig.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.


Gruß,

Ottmar
 
Naja 1500 ist noch kein Thema bei uns, alleine schon wegen TIA.

Aber gut zu wissen danke!

Ich würde auch gerne bei den 300ern bleiben da 95% unserer Anlagen S7 sind der rest S5 in vielen Variationen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kenne jetzt nicht Deine Netzwerkinfrastruktur, doch wir lösen das normalerweise mit managebaren Switches/Routern und ggf. VPN/SSL-Einwahl bei Fernzugriff vom Internet aus.

Harald
 
Habe mal die Struktur angefügt, im Endeffekt wollen wir 1 Zentrale SPS die aus den Restlichen SPS Daten ausliest ( INT Werte etc.) die SPSen sollen jeweils nur 1 IP haben und am besten die Peripherie wie ET200 HMIs etc. in einer ART Subnetz laufen damit es nirgends zu Konflikten der Adresse kommen kann.



aus dem Netzwerk besteht KEINE Vorgabe der Fernwartung bzw erreichbarkeit via Step7, es soll rein zum Datenaustausch dienen in beide Richtungen, wäre das mittels Lean CP möglich ( Datengröße bewegt sich derzeit bei ca 200 Byte Pro Steuerung )
 
Hängen die Switche und SPS tatsächlich direkt im Internet???
Oder warum haben die Switche und SPS IP-Adressen aus dem öffentlichen Adressbereich 20.x.x.x ?

Wer denkt sich so eine Netzstruktur mit so einer Adressvergabe aus? Kennt derjenige/diejenigen nicht die RFC 1918? Eine nichtprivate IP-Adresse in einem privaten Netz zu vergeben ist in aller Regel ein Konfigurationsfehler.

Harald
 
Hallo!

Ich werde jetzt einen anderen Weg gehen, wir haben noch einen Accon Net Link Pro Compact hier, damit geh ich dann von Ethernet auf Profibus und kann anschließend in der S7 eine andere IP Struktur verwenden bzw. brauch ich dann nurnoch 1 IP für den Netlink anstatt der zb. 3 für SPS HMI und sonstiges.

Eventuell werden wir uns noch Managbare Switches ansehen jedoch liegt der Net Link schon hier rum .

lg
 