TIA Anhaltbarer Timer

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@lordunschuldig: hat den die Lösung mit dem TON_R_X, thread-Eingangs, für dich hingehauen?
Bevor die Diskusson ein wenig über den EN-Eingang entglitt.
Nicht so, wie von ihm erhofft:
"Der Ausgang Q1 liefert Signalzustand 1 wenn die Zeit abgelaufen ist, unabhängi vom weiteren Signalzustand am Starteingang".
Ich benötige ja jedoch ein Signal, dass mir eben genau für die Zeitdauer Q1 auf 1 schaltet, und nicht nach der Zeitdauer!
ich habe es nun anderst gelöst und bin bei mein TOF geblieben.
 
Ich habe bisland noch nicht DIE 100%ige Lösung gefunden, aber bin bei 90% ;)

Ich wollte ja, dass die Anlage läuft (Timer) und dann z.B. eine Störung kommt, dass dann der Timer "anhält" und bei Quittierung der Störung wieder anläuft.

Ich habe es nun so gelöst dass die Anlage bei Störung abschaltet, und die restliche Zeit (Alle Timer laufen nur zwischen 3 und 35s) nach einer Störung dann auf HAND zuende gemacht werden muss.

Werde aber noch mit meinem Lehrer Rücksprache halten (sind ja grad Osterferien :cool:), ob ihm die Lösung so genehm ist :p

Gruß Tobi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe bisland noch nicht DIE 100%ige Lösung gefunden, aber bin bei 90% ;)

Ich wollte ja, dass die Anlage läuft (Timer) und dann z.B. eine Störung kommt, dass dann der Timer "anhält" und bei Quittierung der Störung wieder anläuft.
Du mußt doch nur den TONR etwas anders verwenden:
Anlage/Motor über Deine EIN-Funktion einschalten.
Gleichzeitig Timer starten.
(Eventuelle Störung stoppt Anlage und Timer).
Wenn der Timer abläuft (Wechsel auf High), schaltet er die Anlage AUS und setzt sich selbst zurück.

Das Anlagen-EIN/AUS wird also nicht über den Timer zugewiesen, sondern nur über diesen auf AUS geschaltet.
 
Hi

der TONR misst die Zeit solange dessen Eingang true ist. Und damit ist das genau das was ursprünglich mal gefragt wurde

Für die programmierung bräuchte ich einen Timer, den ich in der Laufzeit unterbrechen kann, und der dann, sobald die unterbrechung "aufgehoben" ist, an der Stelle weiterläuft an der er aufgehört hat.

Was mit der Zeit die da aufläuft gemacht werden soll wurde ja nicht gesagt.

Also musst du eben den Eingang des TONR mit der invertierten Störung verschalten, den PT mit T#24d20h31m23s647ms. Damit liefert dir der ET Ausgang des Timers die Zeit die du ohne Störung gelaufen bist. Da TIME aber nur 24 days 20 hours 31 minutes 23 seconds and 647ms durchhält, solltest du dir Überlegen wann du diese wieder zurücksetzt. Dafür dient der R-Eingang.

'n schön' Tach auch
HB
 
Zurück
Oben