Die Analogkarte ist eingestellt auf 0-10V.... Und das bekomme ich auch vom Temperaturfühler/Wandler/Messer...
Habe jetzt mit einem Laserthermometer gemessen und der Wert scheint zu passen... Zudem ist mir noch etwas sehr peinliches passiert... ich habe erst in AWL programmiert also nicht mit dem Scale Baustein... so das ging , doch mit dem Scale ging es nicht, na wie denn auch wenn man den nicht überträgt... Dummer Kopf ganz dummer Kopf... Danke Euch allen aber für die Hilfe...
Wünsche allen einen Guten Rutsch ins Jahr 2015...
Habe jetzt mit einem Laserthermometer gemessen und der Wert scheint zu passen... Zudem ist mir noch etwas sehr peinliches passiert... ich habe erst in AWL programmiert also nicht mit dem Scale Baustein... so das ging , doch mit dem Scale ging es nicht, na wie denn auch wenn man den nicht überträgt... Dummer Kopf ganz dummer Kopf... Danke Euch allen aber für die Hilfe...
Wünsche allen einen Guten Rutsch ins Jahr 2015...