-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
was ist der Hauptunterschied zweischen Profibus DP und MPI?
Ich weiß das profibus DP ein offenes Bussystem ist und genormt es ist Potenzialfrei und MPI ist nicht Potenzialfrei
Was bedeutet das ? Warum ist es besser wenn es Potenzialfrei ist ? Damit keine ausgleichsströme fließen können die Bauteile beschädigen können ?
Mit MPI kann man maximal 31 Teilnehmer vernetzen was deutlich weniger ist als bei Profibus DP.
MPI ist eine reine Siemenschnittstelle und kann von anderen herstellern nicht genutzt werden. MPI ist bei Siemens fest hinterlegt und wird beim Urlöschen auch nicht gelöscht sodas man immer zugriff auf die CPU hat.
Die Übertragungsgeschwindigkeit bei MPI ist standartmäßig auf 187,5 Kbit pro sekunde eingestelt kann aber wie bei Profibus DP bis zu 12mbit pro sekunde eingestellt werden
Wenn ich was faslches aufgezählt habt und weitere unterschiede habt und mir das mit dem Potenzialfrei erklären könntet wäre das echt super
MfG
Klaus
was ist der Hauptunterschied zweischen Profibus DP und MPI?
Ich weiß das profibus DP ein offenes Bussystem ist und genormt es ist Potenzialfrei und MPI ist nicht Potenzialfrei
Was bedeutet das ? Warum ist es besser wenn es Potenzialfrei ist ? Damit keine ausgleichsströme fließen können die Bauteile beschädigen können ?
Mit MPI kann man maximal 31 Teilnehmer vernetzen was deutlich weniger ist als bei Profibus DP.
MPI ist eine reine Siemenschnittstelle und kann von anderen herstellern nicht genutzt werden. MPI ist bei Siemens fest hinterlegt und wird beim Urlöschen auch nicht gelöscht sodas man immer zugriff auf die CPU hat.
Die Übertragungsgeschwindigkeit bei MPI ist standartmäßig auf 187,5 Kbit pro sekunde eingestelt kann aber wie bei Profibus DP bis zu 12mbit pro sekunde eingestellt werden
Wenn ich was faslches aufgezählt habt und weitere unterschiede habt und mir das mit dem Potenzialfrei erklären könntet wäre das echt super
MfG
Klaus