Servus,

Ich bin aktuell dabei ein S7-Classic Programm zu migrieren auf TIA-Portal für ein 1500er CPU (&ES7 516-3AN01-0AB0)
Das Projekt enthält Bausteinen aus der Modular PID Control Bibliothek.
Die Bibliothek habe ich in Classic nicht.

Das Classic Programm Migrieren nach TIA funktioniert, und dann sehe ich das ich im TIA die Bibliothek hab.
Jetzt will ich die migrierte Bausteine verwenden in ein 1516-3 PN/DP und sehe da..
Diverse Bausteinen vom Modular PID Control werden nicht durch die CPU unterstutzt.

Ich blick im Moment nicht durch welche Bibliothek ich mir dann erwerben muss für die 1500er um die nicht unterstutzte Bausteinen aus zu tauschen.

Weißt da jemand bescheid ?

Bram
 
Kommst du nicht mit den Reglern hin die TIA mitbringt? (Katalog/Technologie/PID-Control)

Die PID-Steuerung (Modusumschaltung, usw.) wirst du eh anfassen müssen. Das ist im TIA anders als damals.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Nberger,

Ja, wenn es nur 1 Regler wäre komme ich mit die Standart Regler vom TIA hin.


In mein fall ist es eine Drehzahlregelung einer Dampfturbine (Turbogenerator)

Es schwierige daran ist das der Drehzahlregler 3 Übergeordnete Regler hat mit die Bausteinen vom Modular PID Control Bibliothek. Das ist so weit in das Programm verarbeitet das das ein große aufwand ist die durch z.b. der CONT_C zu ersetzen. Alle Regler sind unter einander nachgeführt und wirken auf das gleiche Dampfregelventil.

Wahrscheinlich komme ich nicht daran vorbei.

Bram
 
Bei den Reglern hat sich viel getan:

Anwendung

Den Regler können Sie als PID-Festwertregler einzeln oder auch in mehrschleifigen Regelungen als Kaskaden-, Mischungs- oder Verhältnisregler einsetzen.
(Aus der Hilfe zum Cont_C)

Edit: Hatte doch sowas im Kopf:

[h=1]PID Professional in STEP 7 V13 (TIA-Portal) integriert[/h]https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/89474332
 
Zuletzt bearbeitet:
Im Handbuch zu Step7 Professional V13 steht im Kapitel 11.3.2.1 Übersicht der Softwareregler (bei mir Seite 9921) alles dazu.

für ne 1500er gibts nur den:

- PID Compact v2.x
- PID 3Step v2.x
- CONT_C
- CONT_S
- PULSEGEN
- TCONT_CP
- TCONT_S

Alles andere ist nur für 300/400er

gruß.
 
Führt der FB 41 im Handmodus nicht automatisch nach?

Nachführen(handmodus) ist letztendlich Sollwert=Istwert=>Regelabweichung=0 =>Stellgrad bleibt da stehen wo er im Automodus war.
Welche Bausteine frisst er denn nicht, in diesem krüppligen TIA?

Ja, in Handmodus wird der CONT_C nachgeführt.

Es geh um folgende Bausteinen
DEADBAND
LIMALARM
LMNGEN
PID
ROC_LIM

Muss dann halt durch den säuere Apfel beißen und dran gehen..

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Rampengenerator,Alarmbaustein,Deadband könnte ich dir was schicken wenn du willst.
Ist auch was in der Oscat Lib drinnen.Der programmcode kann man rauskopieren.
Bitte alles überprüfen.Müsste aber gehen.Oscat Lib auch überprüfen.
Den PID-Algorithmus würde ich nicht auftrennen mit dem LMNGen.Da würde ich den FB 41 nehmen.
Ist im Prinzip ein PID-Algorithmus+Stellwertverarbeitung für continuierleiche oder schaltente Stellglieder.
 
Rampengenerator,Alarmbaustein,Deadband könnte ich dir was schicken wenn du willst.
Ist auch was in der Oscat Lib drinnen.Der programmcode kann man rauskopieren.
Bitte alles überprüfen.Müsste aber gehen.Oscat Lib auch überprüfen.
Den PID-Algorithmus würde ich nicht auftrennen mit dem LMNGen.Da würde ich den FB 41 nehmen.
Ist im Prinzip ein PID-Algorithmus+Stellwertverarbeitung für continuierleiche oder schaltente Stellglieder.

Der FB41 contc wird es warscheinlich werden ja.

Bei der rest noch mal schauen ob wir es noch auf die art und weise brauchen.
Das orginalprogramm ist auch schon älter..

Bei oscat schauen ist auch ne gute vorschlag..

Bram
 
Zurück
Oben