Hallo Gemeinde,
Ich habe folgendes Problem:
Habe in Simatic NET eine aktive TCP Verbindung zum Server Projektiert.
Die SPS bekommt aber keine Verbindung. Sie versucht die Verbindung aufzubauen, bricht dann aber wieder ab, und das Spiel beginnt von vorn. In der Spezialdiagnose der CP wird mir angezeigt: "Keine Verbindung über K-(P) Bus".
Ich komme aber mit STEP7 über Ethernet auf die SPS :-|
Ich kann auch den Server -indem Netz ,wo die SPS dran hängt- anpingen.
IT kann auch auf der Serverseite sehen, das die SPS versucht eine Verbindung aufzubauen. Fehlt evt. noch eine weitere -bis auf die Projektierte- Portfreigabe ?
Ich hoffe es kann einer Helfen.
Vielen dank im Voraus
SPS-Henry