    Hallo,

    brauche einmal eure Hilfe.

    Ich möchte über ein KTP400 einen Wert in eine Logo 0BA8 auf einen Analogen Schwellwertschalter auf "EIN" z.b. 100 schreiben.

    Das Funktioniert auch so wie es soll. Den "AUS" Wert möchte ich über den "EIN" Wert + 5 bilden, also EIN = 100, AUS = 105,

    da sich hier nur der "EIN" Wert ändert, soll sich der Aus-Wert dem Ein-Wert angleichen.


    Ich brauche zwei Verschieden Abfragen der Temperatur min /max, da diese in dem KTP 400 als Temperatur zu Hoch oder zu Niedrig

    nur angezeigt werden und sich nicht auf die Steuerung auswirken.


    Hat hier jemand eine Idee und könnte mir einen Tipp geben, wie ich die Berechnung in der Logo 8 programmieren kann?


    Gruß Piksieben
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren LOGO 8 Analoger Schwellwertschalter Ein-Aus Wert berechnen  

  2. #2
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    524
    Danke
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Siehe Anhang
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu GUNSAMS für den nützlichen Beitrag:

    piksieben (18.03.2016)

  4. #3
    Registriert seit
    05.07.2012
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    72
    Danke
    7
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo GUNSAMS,

    danke für die rasche Antwort.

    Jetzt klappt es. Danke noch einmal.



    Schönes WE

    Piksieben

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu piksieben für den nützlichen Beitrag:

    GUNSAMS (18.03.2016)

Ähnliche Themen

  1. Logo 0BA7 Analoger Sollwert in Display eingeben
    Von fbeine im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.03.2015, 08:12
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.02.2015, 06:45
  3. Analoger Wert zu verschiedenen Zeiten
    Von t.win im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.02.2013, 08:33
  4. Min/Max Wert Analoger Sensor S7-1200
    Von Thermo im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 08:35
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.08.2005, 08:27

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •