    Hallo Bram

    Habe jetzt Probleme aus der Quelle einen FB zu erzeugen...
    Wegen fehlender Symbole in der Symboltabelle...

    Du hast nur die Temp. Variablen aus dem FC in Stat. im FB geändert??

    Gruss Stefan

  2. #12
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.337
    Danke
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge

    Standard

    Hallo Stefan,

    Ja die temp sind durch Statische ersetzt.

    In de Symboltabelle sollte mann es Symbol Nagelfallkontrolle_FB anlegen. so wie es in der Quelle geschrieben ist.
    Das Symbol ist nicht Bool aber dann z.b FB1

    Bram
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

  3. #13
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.181
    Danke
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von de vliegende hollander Beitrag anzeigen
    Code:
    FUNCTION_BLOCK "Nagelfallkontrolle_FB"
    ...
    VAR_INPUT
    ...
      FM1 : BOOL ; 
      FM2 : BOOL ; 
    END_VAR
    ...
          FP    #FM2; 
    ...
          FP    #FM1;
    Das passt nicht gut zusammen, auch wenn es ein FB ist. Die Inputs können sich nichts merken, wenn sie von außen beschaltet sind.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. Baustein mit INOUT oder Baustein mit Interface?????
    Von SY50 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 19.12.2015, 12:07
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.03.2014, 06:05
  3. Step 7 Step 7 SCL Probleme mit Baustein
    Von Licht9885 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.07.2013, 11:14
  4. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  5. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.06.2004, 15:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •