Als Test habe ich gerade so gemacht:
Test Projekt angelegt.
1518 eingefügt .(mittels "Add new device" in Projektbaum)
1518 Schnittstelle X1 an Netzwerk verbunden (PN/IE_1 wird automatisch angelegt).
OP177B eingefügt (mittels "Add new device" in Projektbaum).
OP177B PN Schnittstelle an Netzwerk PN/IE_1 verbunden.
In Netzwerksicht, "Vebindungen" aktiviert, und dann ein Verbindung zwischen OP177B und 1518 anlagen mittels "linie ziehen" zwischen die blaue Kästchen in OP177B und 1518.
Dann Hardware kompilieren.
Klappt.
das dürfte aber auch nicht funktionieren da dann das OP nen Fehler bei der Übersetzung bringt, und das ist vermutlich der Fehler vom TE.
Und auch beim übersetzen der PLC müsste dann ein Fehler kommen wegen ungültiger Verbindung, genauso wie bei undgültigern IP Adressen.
Führt alles zu diesem Féhlerbild beim laden! (laden kann man auch anstoßen wenn es sich nicht Fehlerfrei übersetzen lässt) und dann muss man in das richtige Fenster schauen mit den Detailinformationen!