Step 7 Uhrzeitsynchronisation im NTP Verfahren einschalten

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der Uhrzeitsynchronisation übers NTP-Verfahren.
Steuerung ist eine CPU 1510SP-1 PN
NTP-Server ist ein SIMATIC IPC127E
Haken bei aktivieren ist drin sowie ein IP wurde auch eingetragen.

Die Uhrzeit kommt leider nicht korrekt an und im Diagnospuffer habe ich eine Meldung :
Wartungsbedarf der CPU: Zeitsynchronisationsausfall: Keine Zeitsynchronisation mit Uhrzeit-Master .
Über RD_LOC_T lese ich mir dann die Uhrzeit aus welche aktuell nicht korrekt ist.
Hatte hier jemand schon mal das Problem?

Danke im Voraus


Uhrzeit.PNG
Diagnose.PNG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Halibut,

Kann dein PC mit dem Zeitserver synchronisieren?
Wenn nicht, sind am Zeitserver wahrscheinlich noch nicht die notwendigen Registry Einstellungen gemacht worden.
 
Ja IPC funktioniert hab es über CMD probiert er schickt mir die Uhrzeit alle paar Sekunden.

Mit welchem Betriebssystem läuft der IPC?
Frage 1: Linux.
Frage 2: CPU.
Habe dasselbe ja auch schon mal mit einem IPC gemacht da war ein Windows Betriebssystem drauf dort funktionierte es ohne Probleme.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leider bin ich nicht so fit unter Linux.
Bitte einmal auf einem Windows Rechner den Befehl:

w32tm /monitor /computers: (IP-Adresse des IPC`s)

ausführen.
Wenn ich das mit meiner Fritzbox mache kommt folgendes heraus:

W32tm_Monitor.jpg
 
Das sieht eigentlich ganz gut aus.
Wie sieht es mit dem Firmware Stand der CPU aus, ist die aktuellste Firmware installiert?
Die Firmware ist bei Siemens leider sehr oft die Fehlerquelle.

MFG
 
Bei den 300/400'ter gibt es das Häckchen "Uhrzeit von unsynchronisierten Server übernehmen"
Das Häckchen vermisse ich im TIA ein wenig. Ich befürchte aber das die CPU sich nicht synchronisiert weil der IPC keinen "synchronisiert Status" hat.

Mfg
 
Bei Verwendung der Uhrzeit muß man beachten, daß sich die Uhrzeit durch äußere Einflüsse verstellen kann und dadurch Zeiten nie auftreten (übersprungen werden) oder mehrmals auftreten können, z.B. kann es bei Uhrzeitsynchronisation mehrmals Mitternacht werden, wenn die Uhr der CPU leicht zu schnell läuft.

Harald

Hallo,

ich verwende in der S7-1500 je zwei Zeitserver IPs von der TU Braunschweig bzw. von google. Versucht habe ich jetzt mit 10 Sekunden Synchronisation, und es ist auch nach mehreren Minuten kein Fehler in der CPU gekommen. Somit hoffe ich, dass das funktioniert.

Um nicht zu viele Anfragen zu generieren, möchte ich aber nur einmal am Tag, also 86.400sec. synchronisieren.

Ist es möglich den Zeitpunkt, wann die Synchronisation durchgeführt wird festzulegen (zb 10:00), damit es zu einer unkritischen Zeit passiert, und nicht zB genau um Mitternacht, wo Zählerstände übermittelt werden, was dann eventuell zwei mal passieren würde? Hab bis jetzt nichts gefunden.
Oder ist es unkritsch die Server alle Minuten abzufragen?
 