Hallo
Ralle, dazu sage ich jetzt vorsichtshalber wenig. Für das wenige, was das Programm tut, erzeugt es unglaublich viel Kosten und Ärger. Im Grunde wäre es nicht viel mehr als ein AVR-Studio mit vier Eingabe-Editoren und (zugegeben) einer grösseren Hardwarepalette. Auf Basis von Eclipse oder Visual-Studio wäre wünschenswert. Gibt es schon ein Plugin für die open-source Arduino-Software(IDE)?
Wie auch immer,
Antwort des Supports:
- Test, als Administrator starten. -> kein Erfolg
- "Ja, Problem ist bekannt, kommt von heute auf morgen." Siemens arbeitet daran, sogar Microsoft arbeitet bereits daran!
- Ausprobieren ob es unter einem neuen, lokalen Benutzer funktioniert. "Falls ja, so kennen wir die Richtung. Mit diesem neuen Benutzer weiterarbeiten. Eine Lösung ist nicht bekannt! "
- Ein HF4 für Step 7 V5.6 soll ich einspielen. Testen ob vielleicht besser. Keine Information ob das HF überhaupt dieses Problem angeht, oder welche Probleme damit behoben würden.
- Bitte Rückmelden wie ich(!) es gelöst habe.
<offtopic>
Mir platzt der Kragen :twisted:. Es läuft auf einem Programmfehler von Siemens zurück und nicht auf mein Verschulden(*).
In welchem industriellen Arbeitsumfeld kann ich einfach so Benutzer anlegen wie ich will.
In welchem industriellen Arbeitsumfeld kann ich ohne Domänen-Zugehörigkeit vernünftig arbeiten.
Wo kann ich mal auf Verdacht die halbe IT beschäftigen.
Die Aussage bedeutet Neuinstallation oder
Backup einspielen und hoffen.
</offtopic>
Analyse
Aus den Angaben schliesse ich, es hat überhaupt nichts mit dem Windows-Update zu tun!
Das Programm hätte sich demnach mal wieder selbst interne Einstellungen zerschossen(*).
Anschliessend habe ich gestern Nacht die Registry
HKEY_CURRENT_USER\Software\siemens\... und die Ordner
%APPDATA%\Siemens,
%APPDATA%\Siemens AG,
%APPDATA%\PKWARE verschiedener Installationen verglichen.
In der Registry legen sie auf über 2300 Zeilen einen rechten Wust an Zeug ab. Blockweisse lässt es sich nachvollziehen. Scheint mir Programmierstil von 1995 zu sein. (Genau wie dieser permanente Seitenhieb, "ach da ist Microsoft schuld, kann'ma nix machen"). Im
%APPDATA% liegt nichts Vernünftiges.
Lösung
Ich konnte es korrigieren und
Step7 V5.6 mein läuft wieder einwandfrei.
Meine Registry kann ich nicht veröffentlichen, da sie hunderte Projekt- und Kunden-Verweise enthält.
Aber wer es sich zutraut kann auf
eigene Verantwortung höchstwahrscheinlich einen vereinfachten Weg gehen:
- vom besagten Registry-Zweig ein Backup machen
- diesen Zweig komplett löschen
- den Export von einer guten Spender-Registry einspielen (nur dieser Zweig! )
Gruss, Vinz
P.S: Um die mit (*) markierten Behauptungen zu beweisen, protokolliert mein PC für die nächsten Monate im Hintergrund jede Registry-Änderung in diesem Zweig. Und so lange ich keine Windows-Updates einspielen darf, werde ich auch keine Siemens HF einspielen.
Alle meine Beiträge CC BY-NC-SA 4.0