Step 7 OB 82 Temperatur Problem

MariaTann

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen ,

Ich bin noch recht neu in der SPS Thematik.
Ich habe folgendes LogFile. Mein System schaltet mit einem Fehler ab. Da die SPS im Schaltschrank mit 70 grad betrieben wird, sind wir am Ende der Spezifikation.

Ist aber dieser Fehler ein Hinweis auf ein Temperatur Problem ?



b826991593add1ade1ec4bbf7f47b9d5.jpg


Gruß Stefan


Gesendet von iPad mit Tapatalk
 
Was für ein Problem meldet die Baugruppe (der Kanal)?
Was ist das für eine Baugruppe? Ist das immer der selbe Kanal E 288 oder ist das die Anfangsadresse der Baugruppe?

In HW Konfig "Station > online öffnen", dann "Zielsystem > Baugruppenzustand" der gestörten Baugruppe sollte den Kanalfehler zeigen.
Falls der Fehler nur zu kurz ansteht, dann im Diagnosealarm-OB (OB82) beim "Kommen" des Ereignisses 16#3942 die SFC51 "RDSYSST" mit der SZL-ID W#16#00B1 oder W#16#00B2 oder W#16#00B3 aufrufen und die Informationen in einen DB wegspeichern zum später anschauen.

Harald
 
Vielleicht mal diese Fragen beantworten:
Was für ein Problem meldet die Baugruppe (der Kanal)?
Was ist das für eine Baugruppe? Ist das immer der selbe Kanal E 288 oder ist das die Anfangsadresse der Baugruppe?

In HW Konfig "Station > online öffnen", dann "Zielsystem > Baugruppenzustand" der gestörten Baugruppe sollte den Kanalfehler zeigen.
Falls der Fehler nur zu kurz ansteht, dann im Diagnosealarm-OB (OB82) beim "Kommen" des Ereignisses 16#3942 die SFC51 "RDSYSST" mit der SZL-ID W#16#00B1 oder W#16#00B2 oder W#16#00B3 aufrufen und die Informationen in einen DB wegspeichern zum später anschauen.

Ich glaube nicht, dass die Temperatur das Problem ist. In Großbäckereien hatte ich schon viele 300ér unter extremen Bedingungen
im Einsatz ( keine Siplus, keine Ausfälle ). Die extreme Bedingung hat sich übrigens erst ergeben, nachdem die Schaltschrankklima´s
nach und nach ausgefallen sind und es den Betreiber nicht interessiert hat.
 
Ob hinter den Diagnosemeldungen der Baugruppe eventuell Temperaturprobleme stecken kann man nicht so ohne weiteres sagen. Der OB82 wird je nach Baugruppe aus verschiedenen Gründen aufgerufen, z.B. wegen Drahtbruch oder Meßwertüberlauf. Explizite Diagnosemeldungen wegen Temperaturüberschreitung kenne ich nicht.

siehe S7-300 Baugruppenhandbuch die Kapitel
5.8.1 Diagnosemeldungen der Analogeingabebaugruppen
B.1 Diagnosedaten der Signalbaugruppen im Anwenderprogramm auswerten
B.3 Kanalspezifische Diagnosedaten
sowie die detaillierte Beschreibung Deiner Analogbaugruppe

Zuerst wäre interessant welche Kanalmeldung vorliegt.
Das SPS-Programm gibt nicht zufällig eine aussagekräftige Anwendermeldung aus bezüglich des OB82-Aufrufs?
Habt Ihr mal testweise versucht die S7-300 zu kühlen (Luftstrom, oder Eisbeutel drauflegen)? Werden die OB82-Aufrufe dann weniger?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
muss das Thema nochmal raus holen.

Nachdem wir das Problem an einer anderen Stelle vermutet haben, haben wir nun, erneut das Problem doch bei der SPS Steuerung.

Mit dem Step7 Editor meldet die Eingangsadresse 288 wieder regelmäßig bevor der Motor sich abschaltet diesen Fehler 288.
Nach einem Neustart, kommt dann das die Eingangsadresse 272 gestört ist.

66988B12-964A-4427-8EE1-42045D541871.jpg

bbe66d99-5e6c-4ddb-9ff1-cfda20314246


Wenn ich jetzt in den OB82 rein gehe, zeigt er bei paar Zeilen im Code Syntax error an.
Gibt es jemanden der sich das mal ansehen kann?

Gruss
 

Anhänge

  • 402FBAF8-082F-43CA-87E3-2CB7092D5B8B.jpg
    402FBAF8-082F-43CA-87E3-2CB7092D5B8B.jpg
    159,5 KB · Aufrufe: 29
  • 402FBAF8-082F-43CA-87E3-2CB7092D5B8B.jpg
    402FBAF8-082F-43CA-87E3-2CB7092D5B8B.jpg
    159,5 KB · Aufrufe: 26
Dann bei dem Nachfragen, der die Bilder gemacht hat.

Sehe ich auch so...… Vor 7 Monaten fragen.... dann hört man nichts mehr.... und wenn der Busch brennt dann wird wieder gefragt.
So funktioniert aber keine Online-Plattform die vom Austausch an Informationen lebt.

Hätte ja auch eine Rückmeldung gereicht wie: "Fehler ist wieder weg und wir wissen selber nicht warum"
 
36340C87-3469-4B67-95A1-30FB838A7AB6.jpg

40D47783-91FF-4B99-9221-B0FCAF54F1E7.jpg

Es betrifft wohl die zweite aufgeführte analog Baugruppe.
Mit dem Fehler 272 läuft es ganz normal weiter. 288 bringt die Anlage dann zum abschalten.
Kann das sein, das es ein Überlauf Problem ist ?

Andere Frage.

Wenn ich das STEP 7 Tool öffne, kann ich keine Hardware Konfiguration auslesen, sondern nur auf CPU zugreifen.
Muss hier erst mit den oben aufgeführten Komponenten ein Projekt angelegt werden ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
… Vor 7 Monaten fragen.... dann hört man nichts mehr.... und wenn der Busch brennt dann wird wieder gefragt.
So funktioniert aber keine Online-Plattform die vom Austausch an Informationen lebt.

Hätte ja auch eine Rückmeldung gereicht wie: "Fehler ist wieder weg und wir wissen selber nicht warum"

Der Gedanke kam bei mir auch schon auf.
 
Ok, vielen Dank für die Belehrung wie das hier funktioniert.
Komischerweise, hat bisher nur Haralds Kommentar mit fachlichem Inhalt geholfen.

Da da ich kein Zugriff auf das Programm habe, um es zu ändern, wird es schwer eine Auswertung zu speichern.
Ich dachte halt, die Informationen reichen bereits, einem erfahrenen Siemens Programmierer.

Drum habe ich hier erstmal eine Pause eingelegt, da die Hardware die letzten Monate nicht zur Verfügung standen. Werde mal weiter die Doku studieren. Vielleicht kann ich die Fragen dann ja selbst beantworten.

Gruss
 
Es betrifft wohl die zweite aufgeführte analog Baugruppe.
Mit dem Fehler 272 läuft es ganz normal weiter. 288 bringt die Anlage dann zum abschalten.
Wie lautet der Diagnosepuffer-Eintrag, warum die CPU in STOP geht?
Speichere mal nach dem STOP (noch vor dem in RUN schalten) den Diagnosepuffer-Inhalt in eine Textdatei und lade die hier hoch (an einen Beitrag anhängen), damit wir alle relevanten Einträge sehen können.

Du könntest mal die Baugruppen an E 272 und 288 austauschen oder untereinander tauschen. Bleibt der STOP verursachende Fehler bei der Baugruppe 288?
Sind das beide die Analogeingangs-Baugruppen 6AG1 331-7KF02?
Wie sind die Eingangskanäle projektiert?
Welchen Kanal betrifft der Diagnosepuffer-Eintrag?

Was hat es eigentlich mit dem Diagnosepuffer-Eintrag mit der Anwender-Ereignis-ID 16#A187 auf sich? Was soll der signalisieren?


Wenn ich das STEP 7 Tool öffne, kann ich keine Hardware Konfiguration auslesen, sondern nur auf CPU zugreifen.
Was für ein "STEP 7 Tool" meinst Du?
Für die Baugruppen-Diagnose muß man in HW Konfig nur in Online-Ansicht umschalten - sollte die HW Konfig online von der Konfig im Projekt abweichen, dann wird man automatisch gefragt, ob die online Konfig gelesen werden soll.

Wenn ich jetzt in den OB82 rein gehe, zeigt er bei paar Zeilen im Code Syntax error an.
Zeige uns mal den Code mit den Syntax Errors.

Harald
 