Hallo,
Ich habe drei gleiche SIMATIC S7-1200 CPU 1211C AC/DC/RLY mit je einer Speicherkarte des Typs 6ES7954-8LE02-0AA0 12MB betrieben. Nach einiger Zeit gingen die CPUs dann auf Störung. Durch einsetzen neuer Speicherkarten des Typs 6ES7954-8LF03-0AA0 24MB funktionierte die CPU wieder. Zuerst dachte ich die 12MB Speicherkarten seien kaputt, jedoch erkannte mein PC die Karten und ich konnte die Logdaten auslesen. Mehrere Versuche das SPS Programm wieder auf die CPU mit den alten 12MB Karten zu laden scheiterten. Die Leuchte RUN/STOP leuchtete dann orange und ERROR blinkte rot. Im Diagnosepuffer wurden folgende Probleme aufgelistet:

-Fehler: Hardware-Komponente wegen eines Parametrierungsfehlers nicht verfügbar - Parametrierung noch nicht abgeschlossen

-CPU-Fehler: Fehler bei Auswertung der Memory Card: Version der CPU-Konfigurationsbeschreibung unbekannt oder nicht kompatibel
aktueller Kartentyp: Programmkarte (externer Ladespeicher)
Funktion beendet/abgebrochen, neue Anlaufsperre gesetzt: ..
- Memory Card fehlt, hat falschen Typ, falschen Inhalt oder ist schreibgeschützt

Weiß jemand, warum die Speicherkarte am PC funktioniert aber in der CPU der S7-1200 nicht mehr? (am SPS Programm wurde nie etwas geändert)

Danke im Voraus
 
schau mal auf den schieberegler an der seite ob der eventuell auf lock steht.
passiert mir öfter mal beim hantieren mit den karten das der schieber am slot oder so hängen bleibt und dann schreibschutz aktiv ist.
 
zur 1200er kann ich nichts sagen.
aber ich hatte schon ähnliches bei der 1500er.
online gehen und die speicherkarte formatieren (oder so ähnlich) hat dann geholfen. glaube im reiter funktionen
 