Hallo zusammen!

Ich habe aktuell das Problem das mir 2 Vipa CPU´s plötzlich sporadisch auf Stop gehen. (ist Letzte Woche 2 mal passiert!)
Diese CPU´s sind für eine Betriebsdatenerfassung zuständig.

ein paar Fakten dazu:

-Die CPU´s sind in 2 verschiedenen Schränken
-In jedem Schrank sind 2 Vipas und eine S7-300 bzw S7-400.
-Nur eine der Vipas geht jeweils auf Stop.
-Die CPU kommunizieren jeweils über MPI mit einer S7 CPU
-Die CPU kommunizieren über Ethernet mit einem Server
-Es scheint als würde der Ausfall zur selben Zeit passieren...oder zumindest zeitnah.


Hier der Fehlerspeicher der beiden CPU´s als TXT:
Es steht zwar was von einem internem Systemfehler, aber aufgrund der Gleichzeitigkeit ist das doch sehr unwahrscheinlich.

Anhang anzeigen Diagnose_milchVipa2.txt
Anhang anzeigen Diagnose_PET2_Vipa.txt


Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
Vielen Dank für eure Zeit!

LG
Michael
 
Hallo Betriebselektriker,
Milch / PET, hört sich ja nach meinem Umfeld an :)

Es muss jetzt nicht bei dir so sein aber ich hatte einmal ein ähnliches Problem. 12 Palettieranlagen für Milchtray´s,
alle mit unabhängiger Steuerung aber per MPI verbunden ( zum Kontaktaustausch mit dem Palettentransport ).

Dann ging eine Steuerung nach der anderen, teilweise mehrere gleichzeitig auf Stop. Grund waren Schweißarbeiten
einer Fremdfirma an einem neuen Treppenaufgang zu den Anlagen ( WIG ).
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[
Hallo Betriebselektriker,
Milch / PET, hört sich ja nach meinem Umfeld an :)
Wenn du in bzw für eine Molkerei arbeitest, könnte das sein.:wink:


Die zwei Schaltschränke sind pysikalisch 150m voneinander getrennt. Haben auch kein gemeinsames Bussystem/Zuleitung oder Netzwerkswitch. :confused:

Das einzige was sie gemein haben ist das die Software "XRangeeye" Daten ausliest. https://www.mgs.co.at/cms/index.php/products/xrangeeye
Außerdem hängt noch ein Uraltserver damit zusammen der ebenfalls noch Daten mit den Vipas austauscht...(MRM heißt das System)

Beide male ist es um ca. 19:00 passiert. Jeweils in ca. 15 Minuten Abstand.
 
Zuletzt bearbeitet:
Viel Erfolg !
Ich hatte mal eine Vipa Slio-CPU wo immer die rote SF oder so geleuchtet. Hat aber alles funktioniert.
Über Monate, 2-3 FW-updates und viel rumprobiererei und telefoniererer mit Vipa war das Ergebnis: 0.
Raus kam nur das es keinerlei Möglichkeit gibt den Grund herauszubekommen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Viel Erfolg !
Ich hatte mal eine Vipa Slio-CPU wo immer die rote SF oder so geleuchtet. Hat aber alles funktioniert.
Über Monate, 2-3 FW-updates und viel rumprobiererei und telefoniererer mit Vipa war das Ergebnis: 0.
Raus kam nur das es keinerlei Möglichkeit gibt den Grund herauszubekommen...

Die SF Lampen auf den Vipas leuchten sowieso überall.
Da mach ich mir schon lange keine Sorgen, ist ein Feature! :p
Musste heute wieder die alte CPU einbauen, da die Kommunikation mit dem Uraltserver nicht funktioniert hat.
Alles andere aber schon...

Jetzt habe ich einen kompletten Stationsabzug von der alten CPU gemacht und auf die neue geladen.

Ging nicht mehr auf RUN.
Musste dann FC1502/1503 aus dem Original-Projekt reinladen da dort laut Diagnoseeintrag ein unbekannter "OPT Code" oder sowas gefunden wurde?:rolleyes:
Also habe ich dann Projekt mit Abzug verglichen, alles gleich.
"Gehe zu" brachte nichts, weil Bausteine gesperrt. Know How Schutz.

Dann testweise wieder FC1502 und 1503 aus dem Abzug reingespielt. Läuft jetzt auf einmal auch. :confused::confused::confused::confused::confused:


Mir sind die Dinger nicht geheuer, das sieht zwar aus wie eine 300er aber macht Sachen die ich absolut nicht nachvollziehen kann.
Hab jetzt die Schnauze voll für heute. Keine Ahnung wie diese Kommunikation mit dem Server überhaupt funktioniert, da die betreffenden Bausteine gesperrt sind.

Ad Bausteine: Das Projekt der CPU hat schlappe 1000 FB/FC/DB. :rolleyes:



Baue die Morgen nochmal ein und hoffe das Beste. Hoffentlich geht die alte bis dahin nicht wieder in Stop.

LG
Michael
 
Zuletzt bearbeitet:
warum hast du so viele peripheriezugriffsfehler?
hast du die permanent oder nur dann wenn die cpu in stop geht?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hal nichts mit diesem Beitrag zu tun aber ich habe heute folgende Produktwarnung erhalten.
Ist für manche vielleicht interessant.
Anhang anzeigen 44483

Also...soll ich dazu was sagen? Lieber nicht. :rolleyes:

Zurück zu meinem Problem:

Die Vipa welche ich erneuert habe ging nicht mehr auf Stop, die zweite aber noch immer.
Also habe ich die auch noch getauscht und seit 1 Woche ist nun Ruhe.

Das ganze ist so fürchterlich unlogisch das ich immer noch Kopfweh bekomme wenn ich darüber nachdenke.
Wenn die einfach nur defekt waren, wieso dann beide? Und wieso sind die immer 15 Minuten nacheinander auf Stop gegangen? :confused:


Der Vipa Support meine übrigens sinngemäß:

Wir können nicht sagen was das für ein Fehler ist, tauschen sie einfach die 2. CPU auch noch.
Sie können die defekten CPU´s zur Reparatur an uns senden...

Irgendwie möchte ich das nicht. Werde eher Weitwurf üben damit oder so. :evil:
 
warum hast du so viele peripheriezugriffsfehler?
hast du die permanent oder nur dann wenn die cpu in stop geht?

Immer, obwohl das Ding überhaupt keine E/A Karten oder sonstiges hat.
Da gibts wohl ein paar Programmfehler auch noch.
Aber das war immer schon so und ich greife den Dreck nur mit der Kneifzange an.

Bin heilfroh wenn das Zeug noch 1-2 Jahre funktioniert bis wir auf ein neues System umgestellt haben. :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
War das der Support oder Vertrieb :)

Ja, schon ärgerlich, wenn man nicht genau weiß, woran es lag.

Der Support!
Zuerst wollten sie alle Projekte und Webseiten haben. Dann haben sie gemeint das die unvollständig währen weil ja in der Harwareconfig keine Peripherie drinn ist.
Hab dann erklärt das es einfach keine gibt. Sind eben nur die CPU´s. (könnte man aber anhand des Programms und der Art der Fehler auch selber draufkommen)

Dann haben sie geschrieben ich hätte nicht alle Daten geschickt und auf meine Nachfrage was den fehlt, den TopTip gegeben alle CPU zu tauschen. :rolleyes:

Da war es aber schon zu spät, soweit war ich dann schon selbst. :p
Unglaublicherweise hatten wir 2 nagelneue Vipas im Werk.
 
Ja, schade. Die Vipa´s sind zwar günstiger, aber ich hatte auch schon mit Problemen zu kämpfen ( Analogkarten, Rückwandbusstecker )
Wir setzen seit ca. 10 Jahren keine VIPA mehr ein, wir haben schon Lehrgeld bezahlt haben.

Die Ausfälle kann ein günstigerer Einkaufspreis niemals wettmachen.
Von 6 Vipas in unserem Werk musste ich schon 4 tauschen. Und das innerhalb der letzten 3 Jahre. Die waren keine 10 Jahre alt!

Eine mit Totalausfall.
Eine konnte keine SD mehr lesen, also ging die Speicherweiterung plötzlich nicht mehr.
Und jetzt diese 2 seltsamen CPU.

Das ganze in absolut sauberen, kühlen Schaltschränken wo nur mehrere SPS und ein Netzteil verbaut sind.

Kann sich ja jeder selber seine Meinung dazu bilden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück