Kommunikation VIPA 315-2AG12 - CPU1511C-1 PN

dirknico

Level-2
Beiträge
237
Reaktionspunkte
14
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine bestehende Anlage (Simatic-Manager) mit einer VIPA 315-2AG12 (CPU318-2 + CP343-1).
Diese bestehende Anlage wird um einen Anlagenteil erweitert, komplett neu mit TIA und einer CPU1511C-1 PN.
Diese beiden Anlagenteile müssen miteinander kommunizieren.
Ich habe jetzt in der CPU1511 eine S7-Verbindung projektiert und versuche mit PUT / GET mit der VIPA zu kommunizieren.
Ich kann leider weder lesen noch schreiben.
Sobald ich einen Aufruf starte erhalte in im jeweiligen Status 25 - Die Kommunikation wurde angestoßen. Der Auftrag ist in Bearbeitung.

Was mache ich falsch, bzw. warum funktioniert das nicht?
 
Hast du denn die VIPA bereits entsprechend projektiert, also dort den "virituellen" CP343 eingefügt?
Wird die Verbindung überhaupt aufgebaut?

Zeig mal wie du die Verbindung projektiert hast und welche Bausteine du nutzt ( Screenshot )
 
Habe den Fehler gefunden - ich hatte einen Bereich von 30 Byte deklariert, der Bereich in meinem FB umfasste allerdings 60 Byte.
Nachdem ich nun auf den gesamten Bereich schaue funktioniert das ganze.....
 
Zurück
Oben