Der SFC51 kann doch mit der SZL W#16#4092, 4292 und 4692 das Mastersystem, welches über eine externe DP-Anschaltung angeschlossen ist, abfragen? Der CP sollte doch eine externe DP-Anschaltung sein?
 
Ich bin mir sicher, dass das nicht geht, z.B. auch nicht bei einem CP342-5 (PROFIBUS), der hat deshalb extra den FC3 DP_DIAG - der FC dürfte aber nicht mit einem CP343-1 funktionieren, da muss man sich die Teilnehmer-Diagnose selbst aus IOCS und IOPS zusammenbasteln.
Teilnehmer-Diagnosen mit SFC51 RDSYSST und SZL gehen nur bei DP-Mastersystemen und PROFINET-IO Systemen, die an den CPU-integrierten DP-/PN-Schnittstellen der CPU angeschlossen sind.
Alarm-Auswertungen mit OB86 und OB82 gehen ebenfalls nicht, weil das alles intern im CP343-1 gehandelt wird. Für Alarm-Auswertung gibt es extra den FB54 PNIO_ALARM.

Programmierhandbuch Programmbausteine für SIMATIC NET S7-CPs
 