Step 7 Diagnoseadressen neu zuordnen

Lipperlandstern

Level-3
Beiträge
6.018
Reaktionspunkte
1.737
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen.

Ich muss in einer Anlage eine CPU315 gegen eine CPU317 tauschen. Gibt es eine Möglichkeit die Diagnoseadressen der ganzen Module automatisch in einen neuen Bereich zu schieben oder muss ich das händisch erledigen ?
 
Ich meine, das muß man händisch machen.

Achtung! Musst Du die Diagnoseadressen denn ändern? Die Verwendung der Diagnoseadressen findet man in der Regel nicht über die Referenzdaten/Querverweise. Werden im Programm womöglich SFC aufgerufen, wo die Diagnoseadressen verwendet werden (SFC13 DPNRM_DG, SFC72 I_GET, SFC73 I_PUT, ...)? Oder werden die Diagnoseadressen (als Zahlenwert) für HMI/Visu verwendet?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald.

Die Diagnoseadressen liegen bei der 315 in meinem Projekt in einem Bereich den ich jetzt für mehrere PN/PN-Koppler brauche. Da die CPU315 mit ihrem Adressbereich auch ziemlich am Ende war habe ich eine 317 eingebaut. Und jetzt möchte ich die Diagnoseadressen in den 8000er Bereich verschieben.

Ich befürchte auch das ich das händisch machen muss.
 