TIA Simatic Flat Panel - zwei Quellen

Gerri3d

Level-1
Beiträge
127
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich verwende je einen IPC mit WinCC Advanced RT.
Die würde ich gerne auf einem Panel anzeigen. Gibt es die Möglichkeit aus dem WinCC heraus zwischen den IPCs zu switchen?
 
Wenn du ein Panel mit 2 Eingängen hast? Aber du meinst sicher sowas per Mausklick? Früher gabs mal diese KVM Umschalter oder so, da konnte man 2 PC mit 1 maus und Taste und Monitor fahren und hatte einen externen Umschalter.
 
Oder ganz dreist, den KVM-Switch über digitale Ausgänge der jeweiligen SPS umschalten, die man gerade vom jeweiligen HMI aus steuert... Dann geht das sogar per Button vom HMI :D

MfG Fabsi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In S7-Classic haben wir das mal mit der Buttonfunktion "Verbindung ONLINE" und "Verbindung OFFline" realisiert.
Die SPS'en (S7-317) von 2 identischen Anlagen konnten wahlweise (Buttonauswahl im Startbild) auf einem MP377 angezeigt werden.
Dazu haben wir 2 Verbindungen in WinCC aufgebaut/angelegt (SPS1 über Profibus /SPS2 über einen Ethernetadapter).
Im Betrieb wurde nur eine Anlage bedient und über einen Button eine Verbindung aufgebaut, die 2.te Verbindung gleichzeitig abgebaut.


Bei TIA gibt es die Funktion "Wechsle Verbindung" . Das wäre wohl ähnlich.

mfg uwe
 
dachte ich mir auch schon, gibtt es da kvm die das standardmäßig können?

Du kannst einen nehmen, der einen Umschaltbutton extern am Kabel dran hat, da das Kabel abschneiden und auf ein Relais legen...
Wie bsp diesen: https://www.reichelt.de/2-facher-usb-kvm-umschalter-trn-tk-217i-p210400.html?&trstct=pol_8
oder viele andere ;)

Im Preisbereich weit über 200€ gibts das wohl auch direkt vorbereitet, aber braucht man das?
(ich würde diesen Umschaltbutton einfach auf den Rahmen das Monitors kleben, dann kann man auch da direkt umschalten und muss nicht auf irgend einer HMI-Unterseite diesen suchen gehen...

MfG Fabsi
 
Falls beide IPC miteinander vernetzt sind, kannst du über Sm@rtService von dem mit Flatscreen auf den ohne
Flatscreen zugreifen. Anders herum könnte es schwierig werden :ROFLMAO: .

Wie weit sind die beiden IPC eigentlich auseinander, und was haben sie für Schnittstellen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
NwKonzept.jpg


Das sind zwei IPC127E die 8 Meter auseinander stehen und ca 10 Meter vom Flat Panel entfernt sind. Sm@rtService hört sich interessant an. Läuft das nun über einen Browser, VNC Viewer? Würde auch einen 3. IPC zur Hilfe nehmen der je nach Auswahl eine Verbindung zum gewünschten IPC aufbaut.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben