Hallo,
ich habe ein Projekt (Step7) und wollte dies in Tia migrieren. Leider scheint mir Protool zu fehlen. Kann man das nach installieren? Muss ich das kaufen? Ich finde auf der Siemens Homepage nichts außer Updates. Ich bitte um Unterstützung.
 
Hallo,
ich habe ein Projekt (Step7) und wollte dies in Tia migrieren. Leider scheint mir Protool zu fehlen. Kann man das nach installieren? Muss ich das kaufen? Ich finde auf der Siemens Homepage nichts außer Updates. Ich bitte um Unterstützung.

Protool läuft nicht auf Win7 oder höher. Am einfachsten wäre ( und günstigsten ) wäre es wohl, wenn dies hier jemand für dich macht.
( Protool => WinCC flex => TIA ).

Was für ein Panel ist es denn? Und was für eine ProTool Version ( evtl. bekannt )?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ja kann man nachinstallieren, aber das hilft nicht direkt weiter.
Du musst erst das Protool Projekt nach WinCC migrieren und dann nach TIA.
Eine direkte Migration von ProTool nach TIA geht nicht.
Und vermutlich musst du unterwegs auch Projekt das Panel tauschen da die alten Panels nicht alle in TIA unterstützt werden.

Das Installpaket für ProTool solltest Du von Siemens bekommen, dazu einfach einen Support Request eröffnen.
Oder du lädst das projekt hier hoch und jemand migriert es dir.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das einfachste um von Protool nach WinCC Flex zu migrieren, ist ein VM mit Win7 32-bit, Protool and WinCC Flex 2008 SP2.

Um nach TIA zu migrieren braucht man eine weitere VM mit WinCC Flex 2008 SP3 (oder SP5) und TIA V14 SP1 (oder kleiner).
 
steht den irgendwo das er Win7 benutzt?
Er braucht es ja nicht mal installieren, es reicht ja das wincc flex 2008 SP2 zu installieren und die Migration zu machen, die Protool SW bräuchte er dann gar nicht.
 
steht den irgendwo das er Win7 benutzt?

Na wenn er TIA am laufen hat wird er sicherlich kein XP benutzen. Aber vielleicht kommt ja noch eine Angabe des BS

es reicht ja das wincc flex 2008 SP2 zu installieren und die Migration zu machen, die Protool SW bräuchte er dann gar nicht.

Ja, stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht.
 
ich habe ein Projekt (Step7) und wollte dies in Tia migrieren. Leider scheint mir Protool zu fehlen.
Ist das Problem nicht dass es gibt ein alten Protool Panel im STEP7 Projekt, sondern dass man bekommt die Meldung "fehlende Software Paket" ?
Es kann sein es gibt Protool-Müll in STEP7 Projekt-Pfad.
Das kann man bereiningen i STEP7 indem man den Funktion "Suchen nach benötigte Software Pakete" verwendet.
 
Hier die Meldung unter Win7 64 Bit ( Protool V6 SP3 )

Anhang anzeigen 45504

doch das geht. ich kann mich allerdings nur dunkel erinnern. schon paar jahre her.
glaube das war so. die ganzen dateien auf den pc kopieren. dann für die setup.exe den kompatibilitätsmodus aktivieren.
bin nicht sicher ob da auch noch ne ini/cfg angepasst werden musste.

ich habs auf meinem firmenlaptop win 7 enterprise am laufen
 
doch das geht. ich kann mich allerdings nur dunkel erinnern. schon paar jahre her.
glaube das war so. die ganzen dateien auf den pc kopieren. dann für die setup.exe den kompatibilitätsmodus aktivieren.
bin nicht sicher ob da auch noch ne ini/cfg angepasst werden musste.

ich habs auf meinem firmenlaptop win 7 enterprise am laufen
e der Kompa Mode reicht aus, ini usw. sind nicht notwendig.
Nach der Install sollte auch für die Protool executables der KompaModus aktiviert werden
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe es gerade mal probiert. SETUP Dateien müssen auf der Festplatte liegen, nicht im Netzwerk ( dort lässt sich der Kompa Modus nicht aktivieren ).
Dann SETUP mit aktiviertem KOMPA Modus ( WIN XP SP3 ) ausführen => SETUP läuft ca. 5 Minuten und bleibt dann bei "Nächste Phase wird vorbereitet" hängen.
So steht es jetzt seit ca. 15 Minuten. Muss man noch etwas anders machen?

Nachtrag:
Nach 15 Minuten ging es doch noch weiter. Jetzt läuft es :)
 
Das Installpaket für ProTool solltest Du von Siemens bekommen, dazu einfach einen Support Request eröffnen.

Der war gut, wenn denn der Support das noch irgendwo findet, will er inzwischen bald mehr Geld dafür als für die Lizenz damals...

Zum Glück hat bei uns vor etlichen Jahren nur einer die CD verschlampt aber nicht die Lizenz. Dann konnte ich eine VM nutzen auf der das "zufällig" drauf war :D
(Wobei ich den Installer zur Sicherheit trotzdem gerne hätte :D )

MfG Fabsi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,
ich bin über das Feedback sowas von begeistert. Vielen Dank.
Ich habe ein WIn 7 Prof 64 Bit
Ich habe Tia V13
Ich habe aber Step 7 V5.5 SP4.
Welches Display verwendet wurde weiß ich nicht ich kann das Projekt ja leider nur ohne HMI Komponente öffnen.
Wenn ich also WInCC felxible noch hätte würde ich weiter kommen? Verstehe ich das richtig?
 
Wenn ich also WInCC felxible noch hätte würde ich weiter kommen? Verstehe ich das richtig?
Ja, du kannst das Protool-Projekt mit WinCC-Flexible 2008 (Achtung nur bis SP2 - Service Pack 2) migrieren.
Dann hast du ein Flexible-Projekt das du wieder mit TIA-WinCC nach TIA migrieren könntest (sofern das Panel dort noch unterstützt wird).
 
ja mit winccflex 2008 SP2, damit kannst du die PROTOOL Projektierung migrieren nach WinCCflex.
WinCCflex 2008 SP3 oder SP5 haben diese Migrationsoption nicht mehr!
 