Hi
Hi hab heute schon 9 stunden daran rumgesucht und habs einfach net gefunden vielleicht hab ich ja tomaten auf den augen. Kannst mir das bitte nochmals genauer erklären wo und wie? auslesen mit SPS?
Ja, auslesen mit der SPS.
Du hast ja keinen Zugriff auf die NCK. (Ich aufjedenfall NICHT
)
D.h. Die SPS holt sich die Daten von der NCK und legt sich diese
in einen Bereich. Z.b. ARRAY OF DINT [1...20] für 20 NCK-Alarme.
Kann auch ein DB mit 20 oder mehr DINTS (oder ints, falls du nur die 3 Stellen der NCK-Fehler benötigst)
WinCC liest sodann diese Daten ein und kann diese "visualisieren".
was ist das für ein Tool? Wo bekomme ich die nahtstellensignale her?
Hab mein Prog ausgepackt. (Schieb doch mal nen Kaffee per Mail rüber
)
Das Tool ist auf der CD-Rom vom PLC-Grundprogramm
und heisst NC-VAR-Selekt.
(Ich hoffe, du hast die Orginal-CD
)
Einfach starten, da werden die einige "tausend" Variablen angeboten, die sind in "Logischen Gruppen" zusammengefasst.
Tip, Hilfefunktion benutzen, sonst benötigst du erneut 9 Stunden für die suche
(Hoffentlich verstehst du noch Spass)
KArl