S7-200 Problem

ernstischuber

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an alle! Ich habe ein Problem beim programmieren meiner s7200. Zuerst funktionierte die Kommunikation zwischen Pc und SPS hervorragend. Doch auf einmal konnte keine Verbindung mehr hergestellt werden. Wie kann die Sps nun wieder gelöscht (resetet) werden? Und wie muss die Schnittstelle eingestellt werden?
 
Hallo ernstischuber,

erstmal Hallo :p..

Was Hast Du denn für Hard- und Software ?
CPU ?
Schnittstelle ?
Software ?
Stimmen deine Baudraten ?
Hast du schonmal die Schnittstelle gesucht ? -> Siehe Bild.
Hast vielleicht die Schnittstelle von 9,6 aud 19 umgestellt ?

Gruss Wälder
 

Anhänge

  • Bild1.jpg
    Bild1.jpg
    28,2 KB · Aufrufe: 27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo waelder

Ich benutze das Programm Step 7 MicroWin Version 4.0!
Die SPS die ich verwende ist eine S7-200 Version 224XP!
Und die Einstellungen stimmen mit denen auf dem Bild überein!
Außerdem besitzt diese SPS 2 Schnittstellen (Port 0 und Port 1)!
Wie weiß ich daher welche Schnittstelle ich verwenden muss?

Grüße ernstischuber
 
Hallo Ernsti !

vor 18-20 Monaten habe ich mit S7-200 gearbeitet und paar Probleme mit der Kommunikation gehabt. Ich verwende einen PC mit MPI/PPI Kabel der Firma Prozess-Informatik
Am besten das Kabel mehrmals ziehen-stecken!
Sonst: kB/s für COM1 und Kabel müssen identisch sein: 9,6 oder 19,2

Systemsteuerung/System
COM1: 19,2, 8, keine, 1. keine

PG/PC Schnittstelle
MicroWin->PC/PPI Cable
Register PPI: 0, 1s, 19,2 31
Reister lokaler Anschluß: COM1

MicroWin/Kommunikatiosnschn.
Entfernte Adresse zB "2" (idenstisch mit CPU Adresse)
lokale Adresse "0"


Grüße
Ricko
 
Bekommst du auf beiden Ports keine Verbindung mehr zustande?

Kann es sein das du einen der beiden Ports zum Daten senden bzw. empfangen parametriert hast? Also in deinem SPS Programm auf eine
andere Baudrate umgestellt hast.

Vielleicht bekommst du dann eine Verbindung wenn du den Run / Stop schalter auf Stop stellst.

Benutzt du ein MPI Kabel oder ein PC/PPI Kabel ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn gar nichts mehr geht, dann kannst du auch das Tool WIPEOUT.EXE verwenden.

Damit wird die CPU in den Urzustand versetzt. Das Tool wird auf dem Rechner bei der Installation von MicroWIN mit installiert.

ACHTUNG!
Das Programm und alle Einstellungen gehen dabei verloren.

Gruss

Helmut
 
Hallo smartie!

Ja ich bekomme auf beiden Ports keine Verbindung zustande.
Ich verwende einen Port um zw. Pc und SPS zu kommunizieren und den anderen Port um zw. SPS und einem Modem zu kommunizieren.
Ich benutze ein PC/PPI Kabel.

Hast du eine Ahnung was da nicht stimmen könnte?
mfg. ernstischuber
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

mal nochmal von ganz Vorne:

1. CPU in STOP
2. Alle Kabel von der CPU abziehen
3. PPI-Kabel RS232 DIP 5 nach oben, alle anderen unten (Multimastermode). PPI-Kabel mit USB hat keine DIPS.
4. Kommunikation öffnen und den Hacken machen bei alle Baudraten suchen
5. Bei den Eigenschaften des PPI-Kabel PPI-Multimaster aktivieren
6. CPU suchen

Wenn das nicht hilft, check mal deinen PC, ob der ausgewählte COM der richtige ist und ob nicht irgend eine andere SW den Port belegt (PDA und Handy SW macht das gerne).

Wenn immer noch nicht geht, dann mit WIPEOUT.EXE die CPU mal in den Auslieferungsstand versetzen.

Ich hoffe das hielft.

Gruss

Helmut
 
Zurück