Beckhoff EL1859 Digital Input

Klohie

Level-1
Beiträge
49
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Gemeinde,

ich hab in meinem Aufbau eine Klemme EL1859. Bei dieser Klemme kann ich die Ausgänge einwandfrei setzen und die 24VDC kommen auch raus.
Mein Problem liegt bei den 8 Eingängen. Wenn ich dort 24VDC anlege, erscheint kein Signal, egal auf welchem Eingang ich die 24VDC klemme.
Muss ich die Klemme noch irgendwie aktivieren oder könnte ein defekt vorliegen?

Mit freundlichen Grüßen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Diese Klemme benötigt ein Massepotential über die Powerkontakte. Das sollte als erstes geprüft werden.
Achtung, es reichen nicht alle Klemmen das Potential über die Powerkontakte durch, evtl hören
die Potentiale linksseitig von deiner Klemme irgendwo auf.
 
Die Ausgänge lass ich über TwinCat schalten. Habe danach gegen 0V gemessen und raus kamen 25,7VDC
Die Eingänge hab ich mit den gleichen 24VDC beschalten, die auch als Spannungsversorgung herhält. Die Spannung liegt auch an dem Eingang an, aber der Eingang reagiert nicht da drauf, selbst mit einem Schalter, der die Spannung für den Eingang ab und an schaltet, reagiert der Eingang nicht.
 
Die Spannung liegt auch an dem Eingang an, aber der Eingang reagiert nicht da drauf, selbst mit einem Schalter, der die Spannung für den Eingang ab und an schaltet, reagiert der Eingang nicht.

Hast du geprüft, ob das Massesignal über die Powerkontakte anliegt???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leuchtet denn dann die zum Eingang gehörige LED?
Für mich klingt das wie fehlende Bezugsspannung/Masse am 0V-Powerkontakt.

Harald

So in der Art ist auch mein Gedanke, da die Ausgänge die Spannung bringen, aber die Eingänge gar nicht reagieren. Keine LED leuchtet und auch keine Änderung in TwinCat zu erkennen.

Diese Klemme benötigt ein Massepotential über die Powerkontakte. Das sollte als erstes geprüft werden.
Achtung, es reichen nicht alle Klemmen das Potential über die Powerkontakte durch, evtl hören
die Potentiale linksseitig von deiner Klemme irgendwo auf.

Hinter der EL1859 befindet sich eine EK1110 Klemme, die Ihre Spannung ja aus den Powerkontakt bekommt, diese funktioniert ja.
 
Zurück
Oben