Ich versuche gerade mich in Modbus (TCP) in Verbindung mit Wago-Controllern einzuarbeiten. Als Beispiel habe ich einen 750-881 Controller.
Der Controller ist komplett leer, kein Codesys drauf.
Der Controller hat als erstes Digital-Eingangs-Klemmen, dann Analog-Eingang, danach Digital-Ausgänge.
Ich habe eine Verbindung mit Modbus Poll aufgebaut.
Wenn ich bei Modbus-Poll den Funktions-Code 01 Read Coils einstelle, zeigt er mir die Zustände meiner Digital-Eingänge an,
bei Read Discrete Inputs das gleiche.
Allerdings schreiben mit 05 Write Single Coil funktioniert und schreibt auch auf die richtigen Ausgänge.
Meine Frage ist, wie kann ich z.B. nach dem Verbindungsaufbau die Zustände der Digital-Ausgänge abfragen?