LOGO Logo's Prozesssicher?

Flo

Level-1
Beiträge
133
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus zusammen,

suche nur Erfahrungswerte.
Wie prozesssicher sind denn Logo's in Punkto Umgebungstemperatur, nötige Neustarts (Software arbeitet nicht mehr), Gerätedefekte (lebensdauer)?

MfG,
Flo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
zum thema temperatur:

bei den neuen, modular aufgebauten, ist die angegebene temperaturuntergrenze erschreckend genau, ab -1°C beschlagen die kontakte und angeschlossene module kommunizieren nicht mehr mit der LOGO! ...
 
Grundsätzlich Gut

Hallo!

Wir haben Logo Long Geräte eingesetzt.
Sehr hohe Zuverlässigkeit.
Ein Gerät ist defekt gegangen,
da war aber schon zu sehen,
daß die Netzspannung nicht sauber war,
der Varistor war kaputt.
Leider gibts die nicht mehr.:cry:

mfG. Uwe Schröder
 
Hallo,

ich habe eigentlich auch nur gute Erfahrungen gemacht. Für extreme Temperaturen habe ich ein Logo vom Typ SIPLUS verbaut. Diese ist seit 2 Jahren in Abu Dhabi bei einer Umgebungstemperetur von 55 Grad im Sommer ohne Störung am werkeln.

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Logo!

Mit der Hardware hatte ich bisher auch keine Probleme. Aber ich empfinde die Software ja als Zumutung. Bei einem Projekt ist die Anforderung etwas höher geworden und ich habe die Krise bekommen. In AWL hätte ich es zügig fertig gehabt ...aber mit dem hinmalen. Und dann kann jeder Eingang nur einmal verwendet werden ... wer denkt sich den so etwas aus?

Gruss aus Kiel
 
Wie soll ich das verstehen?

Ja gut, Du hast die Verbindung aufgebrochen. Aber ging das nicht auch erst, nachdem Du es gezeichnet hast? Und gab es hier nicht troztdem eine Begrenzung, wie oft das Signal verwendet werden darf? 4mal oder so?
Ich empfinde diese Oberfläche als Zumutung.

Kieler
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
230 V-Version

Meine Erfahrung ist -daß die 230VAC-Varianten keine lange Lebensdauer haben.Im Schnitt muß die Logo alle 2 Jahre ausgetauscht werden.
Ist mir nun schon bei 4 div Projekten passiert.

Die 24VDC Modelle sind OK
 
also im vergleich zu einer S5 oder S7 sps sterben die Logos meiner meineung nach wie die fliegen.

bei einem meiner kunden gab es mal einen betriebselektriker der hat in alles und jeden eine log reingebaut. (wirklich - wenn ich dort einen schrank öffne den ich zum ersten mal sehe, dann mache ich jede wette das da gleich eine log rauskommt...)

gut, es machte auch sinn was er tat, er hatte keine möglichkeite in die sps-programme einzugreifen bzw. gab es an alten anlagen keine sps...

aber aufgrund der vielzahl der logos in diesem betrieb fällt mir das eben auf.

ich habe noch nie erlebt das eine S5 oder S7 CPU "einfach so" kaputt geht, und ich musste viele leute fragen bis mir einer von einem solchen fall berichten konnte.
E/A-module sterben natürlcih gerne einmal, aber die cpu selber?

bei den logos sind auch meistens die e/a defekt, aber da die onboard sind muss die ganze kiste raus. ende 07 habe ich eine logo gewechselt die von heute auf morgen alle viere von sich streckte, keine anziegen auf display, ein ausgang immer ON und keine kommunikation.
das kann aber auch ein temperaturproblem gewesen sein, an der halle wurde eine wand erneuert und es war ein paar tage kalt da drin...

im großen und ganzen würde ich die logo als nicht besonders langlebig bezeichenen. die obige angabe mit 2 jahren halte ich für zu kurz, gefühlsmäsig sage ich eher 3 jahre im schnitt...
 