KS-Funktionen AEG A120

Beiträge
181
Reaktionspunkte
65
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Forum,

mein Handterminal (DIB020) zur Sollwertvorgabe an meiner A120 hat den Geist aufgegeben. Da nur gelegentlich ein Partameter zu verändern ist
denke ich darüber nach, das Terminal gar nicht mehr zu ersetzen, sondern mit einem PC mithilfe der KS-Funktionen Werte auf der Steuerung zu schreiben.
Hat hier jemand Erfahrung, oder sogar ein Programm??

LG FA
 
KS Funktion

Dazu fallen mir zwei Ideen ein :

1. Wenn Du so selten etwas änderst kannst Du natürlich auch einfach die Sollwerte über AKF verändern.

2. Ich habe noch ein paar alte inVISU 2.5 Laufzeit Lizenzen rumliegen. Davon könntest Du eine haben. Müsste man nur noch klären, wie man das Sollwertbild erstellt.

3. Für Geld bekommt man natürlich auch ein aktuelles InVISU PMS.

Kieler
 
InVisu

Hi Friedrich-Alexander,

InViSU ist eine vollwertige Windows Visualisierung die alles kann, was man von einer Visualisierung halt so erwartet.
Die älteren Versionen, ist "InVisu 2.5". Hierbei handelt es ich um eine 16 Bit Version, die aber auch auf aktuellen Windows läuft.
Die aktuelle Version ist "inVISU PMS". Diese 32Bit Version zeichnet sich besonders durch eine bessere Grafik aus. Bei der alten Version war es noch Pixelgrafik. Bei den neuen Versionen arbeitet man natürlich mit Vektorgrafik.

Alle Versionen beherrschen die AEG KS Funktion. Ich habe mehrere Anlagen mit invisu und A120/A250 erstellt. Jetzt wurden viele auf PMS umgestellt. Daher habe ich noch alte Lizenzen liegen.

Kieler
 
Hallo Kieler,

danke für die Info, es war mir echt neu, daß es Visualisierungen gibt die
über RS232 KS Sprechen. Ich dachte immer man braucht dafür immer eine
Schnittstellenkarte (z.B BIK 003) im PC.
Dies inVisu würde ich dann gerne kennenlernen.
Mach mir doch per PN nen Preisvorschlag.

Gruß FA
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... danke für die Info, es war mir echt neu, daß es Visualisierungen gibt die
über RS232 KS Sprechen. Ich dachte immer man braucht dafür immer eine
Schnittstellenkarte (z.B BIK 003) im PC.

Meines Wissens gibt zur Zeit zwei Möglichkeiten für KS und eine aktuelle Windows Visu.

zum einem gibt es einen OPC Server :
http://www.visiwin.de/OPC/OPC-Server-AEG_KS.asp

Zum anderem invisu als Visualisierung. Vielleicht gibt es noch andere, welche ich nicht kenne.

Die KS Funktion funktioniert an der Programmierschnittstelle der A120 und der A250. Die älteren Steuerungen (A350, A500 ...) werden nicht unterstützt.

Den OPC Server habe ich mir mal angesehen, aber nie selbst eingesetzt. Mit dem invisu laufen mehrer Objekte.

Kieler
 
Zurück
Oben