ich suche für folgendes Problem einen Lösungsvorschlag:
Es sind 8 Endschalter in Reihe geschalten und lösen bei Betätigung ein Not-Aus-Modul aus. Nun kommt es widerholt zu Ausfällen der Anlage weil einer der ES kurzzeitig betätigt wird. Wie kann ich mit Hilfe einer Logo-SPS den entsprechenden Schalter ausfindig machen????
Danke schon mal für Eure Hilfe...und Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...jeden einzeln abfragen und auswerten :confused:

Alles Klar ?????
Ich habe mich oben etwas ungenau Ausgedrückt. Es handelt sich um sogenannte "Grenztaster", welche als Öffner in Reihe
geschalten sind. Jetzt habe ich jedem Taster einen Eingang zugewiesen, diesen dann auf ein Stromstoßrelais und von hier auf
einen Ausgang.
Wenn jetzt aber z.B. I4 den Wischer verursacht werden die Ausgänge Q1-Q4 geschalten. Ich brauche aber den genauen
Verursacher (hier I4 also soll nur Q4 schalten).
Gibt es hier eine Lösung???
 
Hallo vario,

ich geh mal davon aus, dass die Logo NICHT das Not-Aus-Relais steuert.
Also rein zur Anzeige dienen soll.
Da wäre zunächst das Potenzial der Not-Aus-Schleife zu klären.
Dies muss natürlich mit den Eingängen identisch sein.
Und es muss galvanisch mit den Eingängen verbunden sein/verbinden lassen.

Für die Erkennung welcher Endtaster ausgelöst hat, ist es wichtig die Verdrahtungsreihenfolge zu kennen.
In dieser Reihenfolge (Ausgehend vom Speisepotenzial) würde ich die Tasterabgriffe auf die Eingänge legen.
Als Logik bietet sich folgendes an:

U E_End_7
UN E_End_8
S A_8

U E_End_6
UN E_End_7
S A_7

usw. bis

U E_End_1
UN E_End_2
S A_2

UN E_End_1
S A_1

Nach Inkenntnisnahme gemeinsamer RESET aller Ausgänge durch einen weiteren Eingang oä.

Gruß Roland
 
Hallo Pfälzer,
es scheint zu Funktionieren, muss jetzt nur noch auf die Fehler warten.
Danke schööööön
 