Hallo.

Weiss jemand ob bzw. wie man das PowerPanel 41 mit dem aktuellen Automation Studio projektieren kann?
Finde das Panel in der HW Projektierung nicht.

Danke schon mal.

LG
 
Hallo aticio,

Bei der Projekterstellung ist "Include Legacy Modules" auszuwählen.
Im Anschluss ist eine Auswahl des PP41 (4P3040) möglich.

AS_PP41.jpg

Liebe Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

also bei mir scheint das 4P0340_00_0490 mit Runtime X8.14 in der Hardware Config auf.

Es gibt einen Button der heißt "Überholte Module anzeigen", ein IC-Chip mit Uhr,
mit diesem werden ältere Module angezeigt.
 
Zurück