-> Hier kostenlos registrieren
Habe mal ein Bildschirmvideo gemacht. Daraus kannst du erkennen, wie du die Verbindung anlegst. Schaltplan 1 wäre deine Logo1 und damit der Server. Schaltplan 2 wäre deine Logo2 und damit der Client.
Bei der 0BA7 kannst du einen Netzwerkausgang nur zur einer Slave-Logo schicken. Deswegen muss hier etwas getrickst werden. Mittels einer arithmetischen Anweisung wird bei der Server-Logo in das VW0 des VM-Speichers der Wert 1 geschrieben, was dem Bit 0 des VB1 entspricht. In der Client-Logo wird dieses Bit dann mitttels Netzwerkeingang abgefragt.
Da das Video zu groß ist um hier direkt hochgeladen zu werden, habe ich es auf einen Filehoster hochgeladen. Hier ist der Link dazu:
http://www4.zippyshare.com/v/v9O9f2MX/file.html
Bei der 0BA7 kannst du einen Netzwerkausgang nur zur einer Slave-Logo schicken. Deswegen muss hier etwas getrickst werden. Mittels einer arithmetischen Anweisung wird bei der Server-Logo in das VW0 des VM-Speichers der Wert 1 geschrieben, was dem Bit 0 des VB1 entspricht. In der Client-Logo wird dieses Bit dann mitttels Netzwerkeingang abgefragt.
Da das Video zu groß ist um hier direkt hochgeladen zu werden, habe ich es auf einen Filehoster hochgeladen. Hier ist der Link dazu:
http://www4.zippyshare.com/v/v9O9f2MX/file.html