B&R Automation Studio 3.0.9: PT100 Messung und Skalierung

br_neuling

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich habe für ein Projekt sehr kurzfristig eine B&R Steuerung (CP470) zur verfügung gestellt bekommen
und habe leider keine Erfahrung mit dieser Steuerung und finde weder im Betrieb noch im Internet hinreichende Antworten
auf die bei mir auftauchenden Fragen.

Als Programmieroberfläche verwende ich Automation Studio 3.0.9.

Ich muss mit der Steuerung mehrere Temperaturwerte über einen Zeitraum von einer halben Stunde
aufnehmen und auswerten, sowie an einen PC mittels RS232 Schnittstelle übertragen.

Nun meine Fragen:

-Gibt es vorkonfektionierte Bausteine (Systembausteine) zum Abtasten und Überwachen eines PT100 Widerstands?
-Werden spezielle Bibliotheken benötigt?
-Gibt es einen solchen Baustein für die Datenübertragung?

Ich hoffe diese Fragen sind nicht zu trivial aber leider habe ich bis jetzt auf anderem Wege keine Antworten darauf gefunden.

Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße!
 
die Temperaturwerte werden vom analogen Eingangsmodul schon in 1/10 Grad normiert. Um diese Daten nun per RS232 an einen PC zu schicken nutzt man die Bibliothek DVFrame. Ein Beispiel findest du im Automation Studio!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo br_neuling,

Hier gibt es mehrere Möglichkeiten:


Beispiel:




PT100

  • zum Auslesen von PT100 Fühlern gibt es eine eigene Karte.
Bestellbezeichnung 7AT324.70​
auch gibt es noch weitere Anpassungsmodule welche PT100 Fühler lesen können​

  • Um diese Karte mit der CP470 zu verbinden wird ein weiteres Modul benötigt.
Bestellbezeichnung 7AF101.7​

  • Die AT324 kann auf PT100 konfiguriert werden. Es wird direkt die Temperatur in 1/10°C ausgegeben.
  • Es wird kein eigener Baustein oder eine Kennlinie benötigt. Einfach eine Variable an den Eingang hängen und die Variable in Programm verwenden.


Unter www.br-automation.com/en/downloads/control-and-io-systems/system-2003/system-2003-users-manual/ findet man mehr Information zur Hardware (Verdratung etc.)


RS232

  • Die CP470 hat eine RS232 Schnittstelle Onboard.
  • Ist allerdings gleichzeitig auch die Online Schnittstelle zum Programmiersystem.
  • Aus diesem Grund ist es sinnvoll das gleiche Protokoll wie das Automation Studio zu verwenden.
  • PVI wird am Rechner mit Automation Studio mit installiert.
  • Ist kein Automation Studio installiert, kann der PVI alleine aufgesetzt werden.
(Freeware)​

  • Mit dem PVI können Werte von Variablen auf der Steuerung gelesen werden
  • Dann reicht es am Rechner eine kleine VisualBasic Applikation zu schreiben und die gewünschten Werte abzuholen.




Sicher hilft dir sonst auch das lokale B&R Büro für weitere Fragen. https://www.br-automation.com/de-at/unternehmen/standorte/

Liebe Grüße
 