Strommesswandler IP67 4-20mA

C7633

Level-1
Beiträge
224
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich suche mir einen Wolf
Ich bräuchte Strommesswandler, die man aufklappen und um die Leitung machen kann.
Wenn möglich in IP67 und industrietauglich.
Als Ausgangssignal sollte 4-20mA oder 0-10V rauskommen.

Setzt jemand von Euch sowas schon ein?

Vielen Dank
 
Hier mal ein Beispiel:
IP67 zum umklammern:
Anhang anzeigen 53744

Danke
Da bin ich auch schon darauf gestoßen.
Die Auswerteeinheit gibt aber 0-1A raus.
Da bräuchte ich noch einen Umsetzer auf 4-20mA

Die Auswerteeinheit ist IP20, da bräuchte ich noch einen Klemmkasten.

Alles nicht so das Ware.

Ich hätte gerne einen IP67 Messwandler, der 4-20mA rausgibt.
Das Signal könnte ich dann über Feldmodule einsammeln und Richtung I4.0 bringen.

Nochbesser wären Stromwandler mit IO-Link, aber da habe ich gar nichts dazu gefunden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich das Thema nochmal aufgreifen darf:

Kennt jemand den Grund, warum Stromwandler meist 0-1 bzw. 0-5A ausgeben?
Hängt das mit der Störsicherheitzusammen?

Vielen Dank und ein schönes WE.
 
Ich denke dass kommt daher, dass man früher, als noch weniger Elektronik üblich war, der Strom mit einem Dreheiseninstrument angezeigt werden sollte, und die können deutlich weniger Strom als oft gemessen werden soll.
Wenn "grosse" Ströme gemessen werden sollen und die Entfernung "gross" ist zwischen der Stelle, an der der Strom gemessen und der Stelle, an der der Messwert angezeigt werden sollen, dann sind auch entsprechend dicke (= unhandlich, sperrig und - Achtung Rotstift - teuer) und lange (SpannungsVerlust durch Widerstand) KabelVerbindungen erforderlich, also misst man stattdessen einen "kleinen" Strom, der zum "grossen" proportional ist.

Dass ein Bisschen Elektronik eines Tages fast nix kosten würde, davon konnte man damals nur träumen, aber das hat sich keiner getraut.
Und einen eigenen Schaltschrank für eine DigitalAnzeige (NixieRöhren) mit n 4-BitZählern und Umcodierung etc. in RöhrenTechnik hätte auch niemand warten und bezahlen wollen - allerdings, im Winter hätte man auf eine Heizung verzichten können.

Eine Beschränkung auf wenige Typen von StromWandlern, was die sekundärseitige Ausführung betrifft, hat den Vorteil, dass man sich mit relativ wenigen Typen von AnzeigeInstrumenten begnügen kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kennt jemand den Grund, warum Stromwandler meist 0-1 bzw. 0-5A ausgeben?
Ich würde sagen weil es dann einfach "nur" Spulen sind ohne eine Auswertschaltung drin. Die ist dann für gewöhnlich im Auswertgerät und da kann man dann je nach Einsatzort andere Stromwandler anschließen.
 
Zurück