Hallo,
Wo kann ich die Überprüfung des Datentyp Word/INT abschalten, um
an einem FC, der als Eintrag z.B. INT vorsieht einen Eintrag zu einem
DB mit WORD Fromatierung zulässt.
Ich kann mich schwach daran erinnern, das es in Step7 abgestellt werden kann. -aber Wo?

Vielen Dank in Voraus

Bitverbieger
 
Optionen

Hallo,

aus meiner Erinnerung raus... Extras -> Optionen -> KOP/FUP -> Typüberprüfung von Operanden. Das geht aber nicht bei Bausteinaufrufen, sondern nur bei integrierten Funktionen wie CMP usw.

MfG
André Räppel
 
Hallo,
Wo kann ich die Überprüfung des Datentyp Word/INT abschalten, um
an einem FC, der als Eintrag z.B. INT vorsieht einen Eintrag zu einem
DB mit WORD Fromatierung zulässt.
Ich kann mich schwach daran erinnern, das es in Step7 abgestellt werden kann. -aber Wo?

Vielen Dank in Voraus

Bitverbieger

Warum nicht einfach INT_TO_WORD bzw. WORD_TO_INT verwenden?
 
Typüberprüfung

Hallo,

keine Panik, abschalten können auch KOP-Programmierer:

Im Bausteineditor Extras, Einstellungen den Reiter KOP/FUP anwählen und das Häkchen bei "Typüberprüfung von Operanden" wegnehmen.
Ist der Baustein erstmal abgespeichert, kann das Häkchen sofort wieder gesetzt werden.
 