TIA 1200'er als DP-Slave wie GSD erzeugen

NBerger

Level-3
Beiträge
1.727
Reaktionspunkte
536
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stelle mich grad mal wieder zu doof an...

Wie erstelle ich eine GSD von einer 1200'er CPU mit DP-Slave um diese in ein Classic-Projekt als Slave zu integrieren?

Beim Profinet ist da ein Button mit dem man die GSD erzeugen kann, aber wie geht das mit Profibus???

TIA 16.0.0.3 CPU 1212DCDC V4.4
 
In Step7 classic fügst Du eine Standard-GSD-Datei für den CP 1242-5 ein und projektierst dann manuell die E/A-Slots (wie bei einem DP/DP-Koppler).

Was genau meinst Du mit "1200'er CPU mit DP-Slave"? Ist das eine S7-1200-SPS die DP-Master ist und einen DP-Slave hat, und diese Gesamt-Konstellation willst Du in Step7 einfügen?? Oder meinst Du daß die S7-1200 einen CP 1242-5 hat, der als DP-Slave eingestellt ist? Für letzteres siehe oben.

Harald
 
Zurück
Oben