-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Zusammen
Wir betreiben in verschiedenen Gebäude eine PLC zur Regelung einer Fernwärmeübergabestation. Die Soll-Wert-Anfrage liefert das Gebäudeseitige Leitsystem über ein 2 - 10 V Signal welches wir auf einer X20AI4622 einlesen. Bisher wurde hier jeweils das Signal über ein geschirmtes und paarverdrilltes Kabel direkt angeschlossen und funktionierte einwandfrei (über 50 Stationen).
Nun haben wir einen Fall, bei welchem der Kunde die Anfrage über ein selbstgebautes Board schickt. Sein Netzgerät ist nicht mit dem 0-Potential des Gebäudes verbunden und so können wir das Signal nicht korrekt erfassen. Einfache Lösung: Sein GND mit dem Potentialausgleich des Gebäudes verbinden und es funktioniert.
Dennoch möchte ich nun das Konzept überdenken und stelle mir folgende Fragen:
1. Vorgabe PELV-Netzgeräte mit Verbindung zum Pot.-Ausgleich, wäre das sinnvoll?
2. Karte einsetzen, welche die Potentialdifferenz der 2 Drähte direkt misst
3. Trennverstärker einsetzen
Wie seht ihr das? Wie würdet ihr ein externes 2 - 10 V Signal auf euren AI anschiessen?
Wir betreiben in verschiedenen Gebäude eine PLC zur Regelung einer Fernwärmeübergabestation. Die Soll-Wert-Anfrage liefert das Gebäudeseitige Leitsystem über ein 2 - 10 V Signal welches wir auf einer X20AI4622 einlesen. Bisher wurde hier jeweils das Signal über ein geschirmtes und paarverdrilltes Kabel direkt angeschlossen und funktionierte einwandfrei (über 50 Stationen).
Nun haben wir einen Fall, bei welchem der Kunde die Anfrage über ein selbstgebautes Board schickt. Sein Netzgerät ist nicht mit dem 0-Potential des Gebäudes verbunden und so können wir das Signal nicht korrekt erfassen. Einfache Lösung: Sein GND mit dem Potentialausgleich des Gebäudes verbinden und es funktioniert.
Dennoch möchte ich nun das Konzept überdenken und stelle mir folgende Fragen:
1. Vorgabe PELV-Netzgeräte mit Verbindung zum Pot.-Ausgleich, wäre das sinnvoll?
2. Karte einsetzen, welche die Potentialdifferenz der 2 Drähte direkt misst
3. Trennverstärker einsetzen
Wie seht ihr das? Wie würdet ihr ein externes 2 - 10 V Signal auf euren AI anschiessen?