230V SPS Steuerung für Rollosteuerung ??

Vorkenntnisse habe ich bei der S7 und Siemens Logo in der programmiersprache FUP.

Budget liegt bei ca 300€ da es eine sehr einfache steuerung ist brauche ich nicht viel

Warum sollte ich die Leistung nicht direkt an die SPS anschließen ?
Die Motore die ich anschließe haben ca 2 Ampere.


Wieviel Zusatzmodule kann ich bei der Logo anschließen ? da ich 14 Ausgänge brauche.



mfg
 
Zuletzt bearbeitet:
Ein LOGO mach den Job auf jeden fall auch.

Wenn ein Kontakt einbrennt (Aus was für ein Grund auch )muss Mann der ganze SPS tauschen. Sonnst nur 1 Relais.
Das ist zum Beispiel 1 Grund.

Bram

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wobei, es ist bestimmt auch möglich nur die ausgangsrelais zu tauschen..
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich schliesse mich Bram (dem fliegenden Holländer) an - ich würde auch auf keinen Fall die Jalousien direkt über die SPS-Ausgänge schalten. Ich würde da Relais nehmen, die Wechselkontakte haben, und die auch noch gegeneinander verriegeln.

Das Budget halte ich übrigens für ziemlich knapp kalkuliert ...

Gruß
Larry
 