Hallo,
ich habe in meinem Schaltplan ein 24V DC Netzteil welches in primärseitig absichern möchte.
Im Datenblatt des Hersteller steht zum Thema Absicherung folgendes:
"Geräte - interne Schmelzsicherung (Austausch nur im Werk möglich)
Zuleitung – nur Leitungsschutz erforderlich"
In unseren Schaltplänen ist vor jedem 24V DC Netzteil aber immer ein Trafo Leistungsschalter eingebaut, daher möchte ich vor dieses auch einen setzen.
Das Netzteil hat bei 400VAC einen Eingangsstrom von 2A:
Ich würde hierfür einen Trafo Leistungsschalter mit einem Auslösebereich von 1,8A bis 2,5A einsetzen.
Diesen würde ich auf den Nennstrombereich des Netzteils einstellen, also 2A.
Stimmt ihr mir hier zu?