Step 7 2DMU oder 4DMU

kuti

Level-1
Beiträge
354
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe eine Problem und zwar weiß ich nicht was ich in der AI-Karte für die 4 Sensoren (Füllstand...) einstellen soll. Soll ich diese als 2DMU oder 4DMU einstellen? Was ist mit Drahtbruch, Kurzschluss oder Überlauf?
Ich habe mal ein paar Kopien gemacht, damit ihr wisst was gemeint ist.

Gruß
 

Anhänge

4DMU bedeutet soviel wie der Fühler liefert aktive 4-20mA oder 0-20mA (aktiver Messumformer)
2DMU sind dann passive 4-20mA (passiver messumformer)

Wenn du den Fühlern also 24V speisung anschliessen musst, kannst du davon ausgehen dass sie als 4DMU (aktiv) ausgeführt sind. Handkehrum wenn der Fühler wirklich nur an der Analogkarte hängt und sonst keine Kabel hingehen ist es sehr wahrscheindlich passiv, also 2DMU

mfG René
 
Das hat doch Rene alles gut erklärt.

Btw: Es ist zwar etwas undeutlich, aber so wie ich das gesehen habe, handelt es sich um PN3 Drucksensoren der ifm. Diese sind jetzt auch mit IO-Link verfügbar. Damit hättest Du das Konfigurationsproblem weg.
 
Der Plan ist wenigstens beim EH Gerät schon mal falsch.
(Schirm ist falsch, Signalausgang EH Pin1 muss zu Pin2)

Definitionsgemäß wäre EH 2-Draht, und die IFM-Sensoren 4-Draht.
ABER: Bei 4-Draht wäre Pin4 die "Masse" des Analogsignals, deshalbe musst du bei der gezeichneten Schaltung auch die IFM-Sensoren als 2-Draht parametrieren.

Mfg
Manuel
 