314C-2 PN/DP <-> 314 mit 343-1 ERTEC Kommunikation? Put/Get?

Hallo zusammen,

ich habe leider folgendes Problem:

Die unten angeführte Verbindung lässt sich leider nicht aufbauen. Anpingen geht. Habt ihr eine Idee an was das liegen kann?
Ist das Verhalten wie bei einem 343 Lean, oder muss ich die Verbindung in dem CP projektieren?

Vielen Dank im Voraus!



Unbenannt.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
314C - 2PN/DP ist der Partner, hatte ich im Header falsch angegeben.

Wer/was ist der "Partner" der Verbindung? Falls das eine S7-300-CPU ist, dann kann der projektierte Steckplatz=1 nicht stimmen --> der Steckplatz (Slot) müsste 2 sein.

Harald

Danke, das war alles. Wo finde ich diese Daten denn eigentlich. (STRG+C/V - Fehler)...
 
Zuletzt bearbeitet:
Wo finde ich diese Daten denn eigentlich.
z.B. in der NetPro-Hilfe zur Konfiguration von Verbindungen. Klicke mal auf den Hilfe-Button in den Adressendetails der S7-Verbindung (Eigenschaften S7-Verbindung > Adressendetails > [Hilfe]) Da werden die Steckplatz/TSAP-Regeln erklärt.

Harald
 