SPSnewbie91
Level-2
- Beiträge
- 268
- Reaktionspunkte
- 18
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
Ich habe ein älteres Projekt (Simatic Manager) mit einer 315-2 PN/DP CPU auf TIA V16 migriert. Anschliessend habe ich das Projekt auf TIA V19 hochgerüstet.
Im V19 Projekt habe ich dann die 300er CPU durch eine 1515-2 PN ersetzt (Kundenwunsch).
Für die Kommunikation mit der HMI benötige ich einen PUT/GET-Zugriff. Leider ist diese in den Einstellungen der CPU ausgegraut.

Via google habe dafür folgende Abhilfe gefunden.

Im Punkt 7 soll man den Funktionsrechten die Zugriffsstufe "HMI-Zugriff" geben. Nur leider ist dies bei mir auch ausgegraut bzw. ich kann kein Kästchen auswählen.

Hat jemand eine Idee, was ich hier einstellen muss?
Ich habe ein älteres Projekt (Simatic Manager) mit einer 315-2 PN/DP CPU auf TIA V16 migriert. Anschliessend habe ich das Projekt auf TIA V19 hochgerüstet.
Im V19 Projekt habe ich dann die 300er CPU durch eine 1515-2 PN ersetzt (Kundenwunsch).
Für die Kommunikation mit der HMI benötige ich einen PUT/GET-Zugriff. Leider ist diese in den Einstellungen der CPU ausgegraut.

Via google habe dafür folgende Abhilfe gefunden.

Im Punkt 7 soll man den Funktionsrechten die Zugriffsstufe "HMI-Zugriff" geben. Nur leider ist dies bei mir auch ausgegraut bzw. ich kann kein Kästchen auswählen.

Hat jemand eine Idee, was ich hier einstellen muss?