4-20mA HART Sensoren

mate2023

Level-1
Beiträge
23
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich habe sehr grundlegende Fragen zu 4-20mA Hart Sensoren.

Ich habe einen Durchflussmesser der mir den Massen- und Volumenfluss anzeigen kann. In der Anlage habe ich eine peristaltische Pumpe.

1. Um den richtigen Durchfluss auszulesen, muss ich den Wertebereich auf die 4-20mA skalieren. 4mA -> 0 g/min und 20mA -> max. Durchfluss der Pumpe. Jetzt ist es so, dass die Pumpe zwischen 0% - 100% Rotorfrequenz keinen linear propotionalen Durchfluss zeigt. Auch verliert die Pumpe über die Zeit Leistung aufgrund der Abnutzung des Schlauchs. Kann ich hier dann das Stromsignal dann überhaupt nutzen? Welchen Wert stelle ich als Endwert (20mA) ein?
2. Ich kann im Menü des Sensors die HART Outputs stellen. Hier habe ich die Wahl den primären, sekundären, tertären und quartären VALUE zu setzen. Wieso ist hier keine Skalierung nötig wie beim 4-20mA Strom? Hier wird mir direkt der tatsächliche Durchfluss angezeigt.
3. Über HART sollte man in der Lage sein 20-30 des Sensors zu verschicken. Wie und wo kann ich das einstellen? Wie gesagt, mir wurden in den Sensoreinstellungen bei dem HART Output nur die 4 VALUES PV, SV, TV und QV angezeigt, die ich setzen kann.

Die Sensordaten will ich an einen Datenlogger senden und dort dann auslesen und weiterverarbeiten.

Danke für Eure Hilfe.

VG
Mate
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hersteller / Typ?
Handbuch vorhanden?
Endress+Hauser: Proline Promass F100 Coriolis Durchflusssensor

Handbuch ist vorhanden. Da steht beispielsweise der Endwert des Stromausgangs bei 20mA für verscheiedene Nennweiten des Rohrs.
1627550585216.png

Aber den Wert auf den ich die 20mA skaliere sind dcoh die maximal mögliche Leistung der Pumpe, oder nicht?

Bezüglich der Übertragung der 20-20 Daten gleichzeitig, habe ich nicht gefunden.
 
Mein Ansatz ist immer so wenig wie möglich am Sensor zu parametrieren.

Wenn du mit einer angenommenen Rohrleitung D = 4 mm und dem Endwert von 400 kg/h zurecht kommst, dann würde ich den Endwert gar nicht verstellen.
 
1. Um den richtigen Durchfluss auszulesen, muss ich den Wertebereich auf die 4-20mA skalieren. 4mA -> 0 g/min und 20mA -> max. Durchfluss der Pumpe. Jetzt ist es so, dass die Pumpe zwischen 0% - 100% Rotorfrequenz keinen linear propotionalen Durchfluss zeigt. Auch verliert die Pumpe über die Zeit Leistung aufgrund der Abnutzung des Schlauchs. Kann ich hier dann das Stromsignal dann überhaupt nutzen? Welchen Wert stelle ich als Endwert (20mA) ein?
Das müsste doch dem Durchflußmesser egal sein, wann die Pumpe wieviel Pumpleistung hat und ob die Alterung von irgendwas einen Einfluß hat. Der Durchflußmesser misst und meldet einfach nur die aktuelle Durchflußmenge, egal wie die zustande kommt. Wofür willst Du die 4-20mA denn nutzen?

2. Ich kann im Menü des Sensors die HART Outputs stellen. Hier habe ich die Wahl den primären, sekundären, tertären und quartären VALUE zu setzen. Wieso ist hier keine Skalierung nötig wie beim 4-20mA Strom? Hier wird mir direkt der tatsächliche Durchfluss angezeigt.
Die 4 HART-Values PV/SV/TV/QV werden digital (direkt als Zahlenwert) als 4x 32-Bit-Werte seriell auf die 4-20mA aufmoduliert. Daher braucht man die nicht skalieren. Um diese Werte auszulesen braucht man eine spezielle HART-Master-Baugruppe, z.B. Siemens 6ES7 331-7TF01-0AB0 8AE, 0/4-20MA HART für ET200M.

3. Über HART sollte man in der Lage sein 20-30 des Sensors zu verschicken. Wie und wo kann ich das einstellen? Wie gesagt, mir wurden in den Sensoreinstellungen bei dem HART Output nur die 4 VALUES PV, SV, TV und QV angezeigt, die ich setzen kann.
:unsure: Ähm, was kann man verschicken?? Was bedeutet "20-30"??

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das müsste doch dem Durchflußmesser egal sein, wann die Pumpe wieviel Pumpleistung hat und ob die Alterung von irgendwas einen Einfluß hat. Der Durchflußmesser misst und meldet einfach nur die aktuelle Durchflußmenge, egal wie die zustande kommt. Wofür willst Du die 4-20mA denn nutzen?


Die 4 HART-Values PV/SV/TV/QV werden digital (direkt als Zahlenwert) als 4x 32-Bit-Werte seriell auf die 4-20mA aufmoduliert. Daher braucht man die nicht skalieren. Um diese Werte auszulesen braucht man eine spezielle HART-Master-Baugruppe, z.B. Siemens 6ES7 331-7TF01-0AB0 8AE, 0/4-20MA HART für ET200M.


:unsure: Ähm, was kann man verschicken?? Was bedeutet "20-30"??

Harald
Hallo Harald,

super danke. Hat mir schon sehr geholfen.

Über HART kann man 20-30 Werte* des Sensors verschicken, oder? Bei dem Druchflussmesser habe Ich zusätzlich viele Daten wie z.B. Frequenzen, Vibration, etc. die ich für Datenanalysen nutzen möchte. Kann ich diese aber alle über HART gleichzeitig schicken?

VG
Mate
 
Über HART kann man 20-30 Werte* des Sensors verschicken, oder? Bei dem Druchflussmesser habe Ich zusätzlich viele Daten wie z.B. Frequenzen, Vibration, etc. die ich für Datenanalysen nutzen möchte. Kann ich diese aber alle über HART gleichzeitig schicken?
Was für einen HART-Master hast Du denn? Der müsste die Werte anfordern. Von alleine verschickt ein HART-Gerät meines Wissens nur die 4 Standard Values. Mit dem Tool DeviceCare SFE100 von E+H kann man viele Werte der Sensoren auslesen (und die Sensoren konfigurieren). Zum Kommunizieren mit einem PC mit dem Sensor per HART Protokoll auf der 4-20mA-Leitung braucht man noch ein HART Modem, z.B. FXA195 USB/HART Commubox von E+H

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was für einen HART-Master hast Du denn? Der müsste die Werte anfordern. Von alleine verschickt ein HART-Gerät meines Wissens nur die 4 Standard Values. Mit dem Tool DeviceCare SFE100 von E+H kann man viele Werte der Sensoren auslesen (und die Sensoren konfigurieren). Zum Kommunizieren mit einem PC mit dem Sensor per HART Protokoll auf der 4-20mA-Leitung braucht man noch ein HART Modem, z.B. FXA195 USB/HART Commubox von E+H

Harald
Die Daten lese ich im E+H Memogaraph M RSG45 aus.

D.h. ich müsste in den Einstellungen vom Memographen die Kommunikation bzw das Auslesen der Daten aus dem Sensor anfordern?

Danke!

Mate
 
Zurück
Oben