TIA 6ES7 215-1AG40-0XB0 Firmware Offline und Online unterschiedlich

settelma

Level-2
Beiträge
358
Reaktionspunkte
2
Hallo zusammen,
ich wollte eben meine Software auf einer 6ES7 215-1AG40-0XB0 aktualisieren.

Daraufhin kam die Meldung beim Laden der Software:
"Firmware-Version: ( Online ) V4.5 <> ( Offline ) V4.2"

Kann ich die Software nicht laden wenn die Offlinefirmware niedriger ist als die Onlinefirmware der CPU?
Muss ich dann ein Downgrade der CPU durchführen?

Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.

Vielen Dank!

Gruß Markus
 

Anhänge

  • Fehler Laden.jpg
    Fehler Laden.jpg
    55,5 KB · Aufrufe: 34
Kannst du im Projekt in der Hardware keine neuere Firmware auswählen? (Gerät tauschen Dialog) / Evtl hardware support packages mal installieren über den Updater

4.2 war Tia 14, 4.3 Tia 15.1, 4.4 Tia 16, 4.5 Tia 17, usw.. Tia 14 ist jetzt doch schon gut obsolet. Aber ist wahrscheinlich ein Bestandsprojekt :D

Laden sollte gehen, kannst halt nur nicht die Funktionen der Firmware im Projekt nutzen
 
Ich habe schon 4 Jahre nichts mehr dran gemacht. Deshalb hab ichs wohl nicht gecheckt. Jetzt hat es natürlich auch geklappt. Vielen Dank für die Hilfe.
 