ABB-Umrichter ACS380 mit FSPS 21 und BIO-01 Modul

Offensichtlich setzt die niemand ein.

Das ist auch gut so. Die Profibusmodule sind ziemlich unausgegoren. Ständig erscheint WD-Fehler an unterschiedlichen Umrichtern obwohl die Zeit schon verdreifacht wurde und sonst kein anderer Teilnehmer dieses meldet.

Nach kompletten Spannungsausfall müssen die Module wieder am Profinet angemeldet werden. (Parameter 51.27) ODER man schaltet erst 24V und dann 400V zu.

Wenn der Umrichter nur mit 24V versorgt wird kann er nicht im Profinet angemeldet werden.

Manchmal muss man tatsächlich die CPU komplett neu starten damit sich neue Umrichter bei Bus anmelden.

Ein ABB-Techniker den ich hier vor Ort hatten konnte mir auch nicht weiterhelfen.

Die Parametriersoftware ist lahm ohne Ende, Backup-Restore ist so ohne weiteres nicht möglich (bei den eingebauten Modulen)

und noch ein paar anderer Nettigkeiten ;)
 