Hallo,

ich habe hier eine Magnetspule 230V/8W abzusichern, wie hoch kann ich da gehen? Kann man das irgendwo nachlesen? Der Hersteller des Ventiles schreibt dazu nichts. Die Magnetspule wird über einen 3 poligen Standard-Industriestecker angeschlossen. Ich hätte die Spule aus Kostengründen gern mit einem B10 oder B16-Automaten abgesichert.


Gruss
Soli
 
Hallo,
da die Sicherung ja hier nur ein Leitungsschutz und nicht ein Geräteschutz sein soll bestimmt der Querschnitt und die Länge der Leitung die Größe der Vorsicherung.

Gruß
Larry
 
Jo,
ergänzend zu LL ist noch zu sagen das die am schwächsten dimensionierte Komponente bestimmend ist, das muß hier nichtmal das Kabel sein, was verträgt der Stecker? Wobei ne 8W Spule, ich würde da auch über eine Sicherungsklemme nachdenken, alternativ 6A Automaten...

Gruß
Mario
 
warum keine Sicherungsklemme?
Einen B-Automat bekommt man meist günstiger als ne Sicherungsklemme ;)
Stillstandszeit im Fehlerfall zum Suchen und Holen der passenden Feinsicherung noch nicht mal eingerechnet.

@Solaris
Wenn es wirklich nur um den Leitungsschutz geht, dann würde ich B4 und 0,75qmm nehmen.

Gruß
Dieter
 